Postby Житель пентхауса » 25 Jan 2016, 19:24

Доброго времени суток всем! Квартира, про которую сейчас ведётся речь, находиться на 23-м этаже (последнем) нового дома в Днепропетровске. Над квартирой находиться котельная, которая отапливает весь дом (а это 3 подъезда по 23 этажа!) дом монолитный, с заполнением стен газобетоном. Проблема на стадии ремонта: что сделать, чтоб избавиться или хотябы снизить гул от насосов (переодически добавляется гул от включавшегося котла)??? Стены мы зашиваем Гипсокартонщик с утеплением 50 мм, потолки также Гипсокартоном, но утеплитель пока не вкладываем...заранее благодарю за дельный совет!
Житель пентхауса
 
Posts: 2
Joined: 25 Jan 2016, 15:15

Re: Гул от котельной

Postby Андрей Смирнов » 25 Jan 2016, 19:58

Добрый день,
проблема стандартная и решение её тоже стандартное, но, к сожалению, не такое, как вы планируете :(
Наше проектное бюро неоднократно сталкивалось с подобной проблематикой и успешно решало её, если теоретически существовала такая возможность.
Крышная котельная является мощным источником структурного шума, причина которого вибрации, вызываемые работой котлов, магистральных насосов и вентиляционных установок, расположенных в помещении котельной.
Решение простое и сложное одновременно.
Простое,т.к. ясно что надо делать - необходимо виброизолировать все опорные и неопорные связи вибрирующего оборудования и трубопроводов обвязки, а также выполнять конструкцию плавающего пола в помещении котельной.
Сложное, т.к. выполнить это весьма трудоемко и дорого.
Звукоизоляция внутри квартиры не даст ощутимого результата, т.к. каркасные облицовки работают в основном только на средних и высоких частотах, а источник шума в данном случае низкочастотный.
Есть и юридические аспекты.
Согласно действующим строительным нормам ДБН В.1.1-31:2013 «Защита территорий, зданий и сооружений от шума» запрещено располагать технические помещения с шумным оборудованием в непосредственной близости от жилых квартир (через стену или через перекрытие).
Если уровень шума от котельной превышает допустимые нормы согласно СН 3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки», то можно дать делу юридический ход и тогда платить за решение проблемы должен владелец здания или застройщик.
В любом случае рекомендуется провести измерения уровня шума в квартире.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Гул от котельной

Postby Житель пентхауса » 25 Jan 2016, 20:05

Большое спасибо! Я именно это и предполагал, но заказчик (я-прораб, делаю ремонт в этой квартире) настаивает на укладке утеплителя в потолки. В котельной, вероятно, плавающий пол, но насосы стоят жестко на "табуретке" из швеллера на бетоне, без вибропрокладок. На чем стоят котлы-понять сложно, но, я подозреваю, тоже жестко на полу. Сегодня была целая "экскурсия" из жильцов, прорабов и представителей управляющей компании в котельную!
Житель пентхауса
 
Posts: 2
Joined: 25 Jan 2016, 15:15

Re: Гул от котельной

Postby Андрей Смирнов » 25 Jan 2016, 20:15

Если заказчик хочет утеплить потолок, то пусть применяет утеплитель... но мешает ему ведь не "холод могильный" из котельной, а шум... :)
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Гул от котельной

Postby Larissa » 01 Jul 2016, 13:35

Здравствуйте. Случайно нашла в поиске этот форум. Не знаю, закрыта эта тема или нет. Я живу на 17 этаже 17-тиэтажного дома. На крыше оборудована крышная газовая котельная. Дом монолит. Котельная издает гул, шум, какое-то капание (как будто вода капает) и вибрацию. Все это усиливается ночью. Насосы котельной стоят жестко на швеллере, крепятся к полу без вибропрокладок. Котлы стоят жестко на полу. Есть ли вибропрокладка под полом, судить сложно. Подъем в котельную осуществляется на общедомовых лифтах. Если включается пожарная сигнализация, эти лифты блокируются и в котельную можно попасть только по общедомовой лестнице. Мы подали в суд на застройщика. Суд назначил экспертизу строительно-техническую. Приходил эксперт на первичный осмотр. Я понималась с ним в котельную, все там засняла на видео и фото.
Имеется подозрение, что судья вынесет приговор не в нашу пользу. Решение будет таким: заставить застройщика усилить в котельной звукоизоляцию. Реальна ли переделка в котельной? На какое время может это затянуться? Относятся ли перечисленные мною недостатки к неустранимым? В какую сумму примерно может вылиться устранение подобных недостатков?
Заранее спасибо за ответ.
Attachments
DSCN2982.JPG
DSCN2982.JPG (71.09 KiB) Viewed 16289 times
DSCN3020.JPG
DSCN3020.JPG (70.29 KiB) Viewed 16289 times
DSCN3015.JPG
DSCN3015.JPG (72.5 KiB) Viewed 16289 times
Larissa
 
Posts: 4
Joined: 30 Jun 2016, 19:25

Re: Гул от котельной

Postby Андрей Смирнов » 01 Jul 2016, 16:48

Добрый день, Larissa

1. по строительным нормам запрещается размещение технических помещений в непосредственной близости от жилых квартир.
(необходимо уточнить ваше месторасположение, см. п 1 по ссылке viewtopic.php?f=1&t=17 )

2. по нормам в котельной в обязательном порядке должен быть выполнен плавающий звукоизоляционный пол.
Котлы, насосы и оборудование должны быть установлены на виброизолированные основания (обязательно!!!).
Все трубопроводы должны быть акустически развязаны со строительными конструкциями.
На стенах и потолке помещения котельной должны быть смонтированы звукопоглощающие облицовки.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Гул от котельной

Postby Larissa » 01 Jul 2016, 17:55

Здравствуйте, Андрей. Я нахожусь в городе Щелково, Московская область. Над нашей квартирой есть технический этаж. Есть ли пол плавающий, я не могу сказать (не разбираюсь в этом совсем), но судя по тому, что видела, пол покрыт каким-то железом и под ним, скорее всего, нет под основанием котельной железобетонной плиты.
Прикрепляю фото самой котельной, пола под ней и фото окон нашей квартиры. Там, где входит труба, наше окно и лоджия, в окне которой штучка оранжевая.
Подскажите, пожалуйста, как понять: все трубопроводы должны быть акустически развязаны со строительными конструкциями.
Извините, что задаю так много вопросов, но у меня гуманитарное образование, плохо разбираюсь в технике.
Заранее спасибо.
Лариса
Attachments
DSCN3025.JPG
DSCN3025.JPG (70.05 KiB) Viewed 16281 times
DSCN3013.JPG
DSCN3013.JPG (72.18 KiB) Viewed 16281 times
DSCN2836.JPG
DSCN2836.JPG (67.97 KiB) Viewed 16281 times
Larissa
 
Posts: 4
Joined: 30 Jun 2016, 19:25

Re: Гул от котельной

Postby Андрей Смирнов » 01 Jul 2016, 19:14

Через этаж распространяется только структурный шум, а значит все дело в отсутствии виброизоляции инженерного оборудования.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Гул от котельной

Postby Larissa » 03 Jul 2016, 07:06

Спасибо за помощь.
Larissa
 
Posts: 4
Joined: 30 Jun 2016, 19:25

Re: Гул от котельной

Postby Андрей Смирнов » 03 Jul 2016, 11:50

К сожалению в данном вопросе дистанционно помочь невозможно. Я только лишь постарался идентифицировать проблему исходя вашей информации.
Когда знаешь причину, легче вести переговоры с фигурантами... :)
Удачи!
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Гул от котельной

Postby Larissa » 03 Jul 2016, 15:38

Сейчас ведем судебные переговоры)))
Larissa
 
Posts: 4
Joined: 30 Jun 2016, 19:25

Re: Гул от котельной

Postby Андрей Смирнов » 03 Jul 2016, 15:49

Если при проектировании котельной не было раздела проектной документации "Защита от шума", то это нарушение.
Если при строительстве котельной не предусмотрены мероприятия по звукоизоляции и виброизоляции инженерного оборудования, то это нарушение.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев


Return to Звукоізоляція

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests