Добрый день, Андрей.
В альбоме типовых конструкций "Звукоизоляционные системы КНАУФ" и на страницах данного форума видел схему расстановки виброопор Vibrofix Floor (
viewtopic.php?p=6808). На этой схеме изображена комната площадью примерно 14м2. При этом на схеме изображено более 70 опор Vibrofix Floor.
Как я понял по схемам и по характеристикам доступным на официальном сайте, рабочим материалом является Sylomer SR450. При размерах пятака 50х50 мм оптимальной статической нагрузкой на такую опору будет 115 кг (согласно даташиту на SR450). При этом для толщины Силомера 12,5 мм собственная частота будет 15Гц, а для толщины 25 мм - 11Гц.
Если посчитать полезную нагрузку на такое количество опор получится 570 кг/м2. Однако для жилого помещения 200 кг/м2 за глаза. При нагрузке, на рекомендуемое схемой количество опор, в 200кг/м2, собственная частота Силомера будет в районе 25 Гц (для толщины 12,5 мм). Даже если учесть массу пола по лагам. Но для повышения эффективности ЗИ конструкции нужно как можно сильнее снижать собственные частоты ЗИ конструкций.
Почему выбрана столь частая установка опор на схеме? С чем это связано?