Vibrofix

Звукоизоляция квартиры. 9 этаж 9-ти этажного ЖБ здания.

Обговорення проблем захисту від шуму, звукоізоляції приміщень, віброізоляції обладнання.
Проєктування, матеріали, вимірювання

Звукоизоляция квартиры. 9 этаж 9-ти этажного ЖБ здания.

Postby glide » 10 May 2011, 22:01

Здравствуйте, Андрей!
Имею желание сделать звукоизоляцию квартиры.
Квартира находится на 9-м этаже 9-тиэтажного панельного дома. (план квартиры прилагается)
Примыкание к соседним квартирам есть только в одном месте. С остальных сторон либо соседний дом, либо стены, граничащие с коридором.
Основная задача - оградить себя от шума соседей снизу и оградить соседей от шума, издаваемого домашним кинотеатром, отмеченным на рисунке желтым цветом. Плюс, оградить себя от шума соседей по площадке, квартира которых граничит с нашей в одном месте.
Звукоизоляцию пола планирую делать по технологии, описанной здесь. Т.е., два слоя звукоизоляционного материала, гидроизоляция, бетонная стяжка.
Звукоизоляцию стены планирую делать одним слоем AcousticWool® Concept, помещенным между ЖБ стеной и ГК плитой.
В процессе планирования возник ряд вопросов:
1. Правильную ли технологию я выбрал?
2. Какой в случае звукоизоляции пола лучше использовать материал - AcousticWool® Floor
или AcousticWool® Glass Floor?
3. В той части пола, где будет уложен "теплый пол" по технологии предполагается укладка пенопласта под трубы (как теплоизолятора). Не приведет ли это к ухудшению звукоизоляции? Есть ли смысл вместо пенопласта уложить один слой звукоизоляционного материала? (какого?)
4. На сколько эффективна будет звукоизоляция стены? Есть ли смысл ее вообще строить? (комната планируется использоваться как спальное помещение)

Также, буду рад любым рекомендациям с Вашей стороны.
Спасибо.
С уважением, Игорь.

PS. Дополнительные уточнения:
как в вашем доме произведена разводка отопления и водоснабжения ( в полу или с помощью стояков).

Отопление разведено при помощи стояков. Поскольку, реализовано автономное отопление, стояковые трубы планируется зашивать в стену (предварительно поменяв их на пластик).
Теплый пол планируется электрический или водяной?

Теплый пол планируется водяной. От автономного отопления.
Какова максимально допустимая толщина конструкции пола поверх плиты перекрытия?

Поскольку полы по площади не ровные, после замеров было выяснено, что толщина пола будет варироваться от примерно 7-8 см до 12 см. Наименьшая высота потолка в спальне, наибольшая - в комнате с ДК.
Какова максимально допустимая толщина ЗИ облицовки в спальне?

Сказать тяжело, хотелось бы, конечно, как можно меньше красть полезной площади. Комната не особо большая.
В целом, Ваши вопросы более подходят для общения с инженером-акустиком как минимум в телефонном режиме.

К сожалению, в телефонном режиме невозможно глубинно осмыслить все нюансы. На мой взгляд, лучше это делать через форум - есть больше времени на обдумывание и подготовки необходимой информации. Но в телефоне обязательно пообщаемся когда буду заказывать материал.
Attachments
zvuk.png
zvuk.png (255.4 KiB) Viewed 10307 times
glide
 
Posts: 5
Joined: 05 May 2011, 13:49

Re: Звукоизоляция квартиры. 9 этаж 9-ти этажного ЖБ здания.

Postby glide » 13 May 2011, 16:44

Добрый день.
Андрей, Вы ответите на мои вопросы?
glide
 
Posts: 5
Joined: 05 May 2011, 13:49

Re: Звукоизоляция квартиры. 9 этаж 9-ти этажного ЖБ здания.

Postby Андрей Смирнов » 13 May 2011, 17:24

Для плавающего пола лучше выбрать материал AcousticWool® Floor, это позволит обеспечить высокую звукоизоляцию и предотвратит усадку стяжки под статической нагрузкой.
В той части пола, где будет уложен "теплый пол" необходимо обязательно согласовать звукоизоляционные мероприятия с требованиями по устройству теплого пола.
Эффективность дополнительной звукоизоляции стены можно оценить по данным из Альбома звукоизоляционных чертежей и Описания характеристик звукоизоляционных креплений
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Звукоизоляция квартиры. 9 этаж 9-ти этажного ЖБ здания.

Postby glide » 13 May 2011, 17:44

лучше выбрать материал AcousticWool® Floor

Судя по характеристикам, у AcousticWool® Glass Floor звукоизоляция лучше. Вы рекомендуете AcousticWool® Floor исходя из его большей плотности? Чтобы была меньше усадка?
В той части пола, где будет уложен "теплый пол" необходимо обязательно согласовать звукоизоляционные мероприятия с требованиями по устройству теплого пола.

С кем их нужно согласовывать? С учтановщиками теплого пола? У них особых возражений нет против того, чтобы вместо пенопласта ложить звукоизоляционный материал. Вопрос в том - даст ли это нужный эффект?
glide
 
Posts: 5
Joined: 05 May 2011, 13:49

Re: Звукоизоляция квартиры. 9 этаж 9-ти этажного ЖБ здания.

Postby glide » 18 May 2011, 01:45

Ок. Ответьте тогда хотя бы на вопрос - если я собираюсь переделывать проводку по квартире - где лучше располагать провода:
1. Между ЖБ перекрытием и ЗИ-материалом
2. Между ЗИ-материалом и стяжкой
?
glide
 
Posts: 5
Joined: 05 May 2011, 13:49

Re: Звукоизоляция квартиры. 9 этаж 9-ти этажного ЖБ здания.

Postby Андрей Смирнов » 19 May 2011, 11:09

AcousticWool Floor предназначен специально для применения в жилых помещениях: эффективность более чем достаточная для обеспечения акустического комфорта, видимая усадка практически отсутствует.
Совмещение двух различных технологий "теплого пола" и "звукоизоляционного плавающего пола" в одной конструкции является довольно сложной инженерной задачей. По нашему практическому опыту в каждом конкретном случае обычно приходится организовывать встречу инженера-акустика и инженера-инсталлятора теплого пола для того, чтобы согласовать ньюансы двух технологий.
Для устройства теплого пола необходим определенный слой утеплителя под нагревательным элементом и определенная толщина стяжки над ним.
Для плавающего пола необходима стяжка определенной толщины и соответствующий упругий слой. При этом стяжка не должна жестко примыкать к боковым поверхностям стен.
Один из сложных вопросов это прокладка трубопроводов на стыке (на краю) стяжки. В этом месте возможен излом трубы из-за усадки упругого слоя плавающего пола.
Теперь проблематика более понятна? :)

Проводку обычно прокладывают в стенах. В полу её можно повредить при последующих ремонтах напольного покрытия, например, паркета, т.к. очень легко забыть трассировку кабелей в конструкции пола.
Если все-таки кабели будут расположены в полу, то не имеет значения их расположение относительно ЗИ-материала, лишь бы не образовывались акустические мостики.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Звукоизоляция квартиры. 9 этаж 9-ти этажного ЖБ здания.

Postby glide » 17 Aug 2011, 16:16

Здравствуйте, Андрей.
Подходит время к реализации проекта, поэтому, хотелось бы еще раз внести ясность.
Сегодня общался с Вашими консультантами. Мне предложили обратиться к Альбому чертежей звукоизоляционных конструкций, ознакомиться с предлагаемыми схемами и оценить индекс снижения шума для окончательного выбора метода звукоизоляции.
К сожалению, в данном альбоме я не нашел все необходимую для анализа информацию. Так, например, рекомендуемый Вашим специалистом вариант 5.6 (AcousticGlass Floor + Rockwool Stroprock) не описан в табличной части, приведенной ниже, под схемами. Т.е., нет данных по индексу снижения шума, толщине покрытия AcousticGlass Floor и толщине Rockwool Stroprock.

Кроме того, остается самый главный вопрос - на сколько целесообразно укладывать ДВА слоя звукоизоляционного материала (как в примере)? Ведь, со слов Вашего консультанта, достаточно и одного.
Очень хотелось бы услышать Вашу экспертную оценку трех вариантов реализации:
1. Один слой Acoustic Floor (20мм) + бетонная стяжка (50мм) (Рис.5.4 в альбоме)
2. Два слоя Acoustic Floor (40мм) + бетонная стяжка (50мм)
3. Один(?) слой AcousticGlass Floor (20мм) + ?слой Rockwool Stroprock(?мм) + бетонная стяжка (?мм) (Рис.5.6 в альбоме)
Существенно ли увеличится звукопоглощение, при увеличении бетонной стяжки, скажем, до 70-80мм?
Спасибо.
glide
 
Posts: 5
Joined: 05 May 2011, 13:49

Re: Звукоизоляция квартиры. 9 этаж 9-ти этажного ЖБ здания.

Postby Андрей Смирнов » 20 Aug 2011, 13:52

Для обеспечения комфортныого уровня изоляции ударного шума вполне достаточно одного слоя AcousticWool Floor 20 мм.
Для изоляции воздушного шума рекомендуется увеличивать толщину изоляционного слоя до 40 мм и выполнять массивную стяжку 70-80 мм.
Комбинированний изоляционный слой AcousticWool Floor 20 мм + Rockwool Stroprock 50-100 мм применяется обычно в вентиляционных камерах, технических помещениях с шумным инженерным олборудованием и т.п. Для бытовых условий такой подход не всегда приемлем из-за большой потери высоты жилого помещения.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"