Совершенно непрофессиональное решение из прошлой советской жизни. ГКЛ с закреплением на деревянный каркас это архаика. Проще и надежнее применять каркас Кнауф из оцинкованного металла.
Минвату плотностью 125 кг/куб.м в целяз звукоизоляции применять категорически не рекомендуется. Вата должна быть специальной акустической или, как минимум, иметь плотность в пределах 45-70 кг/куб.м.
Если облицовка санузла выполняется в звукоизоляционных целях, то крепление каркаса следует производить с помощью эластичных звукоизоляционных креплений, а не жестко. Это позволит выполнить акустическую развязку стены и облицовки ГКЛ.
Например, как описано в Альбоме чертежей звукоизоляционных конструкций
http://www.acoustic.ua/st/Acoustic_ua_k ... utions.pdf

- Виброфикс_Акустиквул_перегородки_облицовки.JPG (79.55 KiB) Viewed 2467 times
Применение двух слоев влагостойкого ГКЛ Кнауф позволяет выполнять облицовку плиткой. Наличие внутри облицовки минеральной ваты никак не скажется на характеристиках облицовки, если применять качественные материалы известных производителей.