Цель: звукоизоляция от воздушного шума (преимущественно бытового - музыка, разговоры, звонки, храп) потолка, пола и одной смежной с соседями стены.
Условия: панельный 9-этажный дом, угловая 1-комнатная квартира на 5-м этаже, ограниченный бюджет
Размеры комнаты: w = 380, l = 580, h = 255 см
Если со стеной все понятно, то с потолком и полом есть сомнения. По моим подсчетам ЗИ-конструкции - пол на лагах и подвесной потолок займут в сумме минимум 20 см, сократив высоту помещения до 235 см. Трудно сказать не попробовав, но предвижу дискомфорт нахождения в комнате от заниженного потолка и возможно проблемы с акустикой помещения при прослушивании музыки (полочная акустика).
Планируемые работы:
ПОЛ
Точечные подкладки под лаги, нарезанные из Sylomer SR 220 25 mm, укладываются свободно, без крепления
На них - брусья 50x40, без фиксации с наклеенным сверху слоем Vibrosil Tape.
Наполнитель: AcousticWool Concept 50 мм прокладывается в один слой между лагами (не просовываясь под них).
Настил: плиты ОСБ в 2 слоя.
Окончательный слой: ковролин
ПОТОЛОК
Крепления Vibrofix Protector (55 шт.), металлические профили, вата AcousticWool Concept 50 мм в один слой, зашивка ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм.
Вопросы:
1. Про пол: крепить оба ОСБ-слоя саморезами к лагам или первый слой к лагам, а второй саморезами к предыдущему слою?
2. Насколько приемлемо использование подкладок под лаги из Силомера меньшей толщины или уменьшение высоты самих брусьев?
Буду благодарен за любые рекомендации и соображения по компромиссным вариантам звукоизоляции пола и потолка (с высотой квартиры 255 см) с максимальной экономией итоговой высоты помещения.
PS: Я осознаю, что звук также будет передаваться по стенам, которые пока останутся без изоляции.