Postby коринчевская » 19 Nov 2014, 01:19

Нужна Ваша помощь! Шум в квартире( от насоса подачи горячей воды) превышает санитарно-допустимые нормы.Живу на 2 этаже.Под нами в подвале насосная. Подача воды проходит по стояку, одна из стен которого -комната. Шумит труба,которая транзитом подаёт воду с 8 по 14 этаж при давлении 8 атм. Именно в моём стояке труба сварена: с большего диаметра переходит в меньший. Трубы вверху и снизу стояка забетонированы. Думала разобрать стояк, убрать бетонные перекрытия,может шум будет рассеиваться, и изолировать трубу. Застройщик (ДЕВУШКА-МАЖОРКА) на контакт не идёт, техническую документацию не выдаёт,местные власти не хотят ссориться с дамой. Что сделать своими силами?
коринчевская
 
Posts: 3
Joined: 18 Nov 2014, 00:58

Re: шум в стояеке

Postby Андрей Смирнов » 19 Nov 2014, 10:38

Добрый день,
в вашем случае мы имеем дело со структурным шумом. Источником является насос (насосы) и трубопроводы горячего водоснабжения. Вибрация насоса и трубопроводов передается на строительные конструкции и распространяется по ним на достаточно большие расстояния с малым затуханием. Далее эти вибрации переизлучаются в помещения жилых квартир в виде так называемого структурного шума.
Наиболее эффективным решением проблемы является виброизоляция источника, т.е установка насоса на виброизолированный фундамент (что, кстати, регламентируется действующими строительными нормами) и акустическая развязка трубопроводов от стен и межэтажных перекрытий.
Если виброизолировать насосы по каким-то причинам невозможно, то хотя бы прокладку труб через перекрытия надо выполнить акустически правильно (см. схему из справочника):

Прокладка труб через ограждения_1.jpg
Прокладка труб через ограждения_1.jpg (37.01 KiB) Viewed 30517 times


1 – Стена, 2 – Безусадочный бетон, 3 – Звукоизоляционный слой (минеральная вата типа Acousticwool), 4 – Стяжка, 5 – Несущая часть перекрытия, 6 – Эластичная гильза, 7 – Труба стояка отопления или горячей воды.

Схема принципиальная и может немного отличаться от реальной конструкции на объекте.

В качестве материала эластичной гильзы, которая предотвращает передачу вибрации с трубы на перекрытие можно использовать минеральную вату или трубки из вспененного каучука типа К-Флекс или Армафлекс. Материал эластичной гильзы должен быть негорючим.

Саму трубу рекомендуется заключить в короб из гипсокартона в 2 слоя с укладкой внутрь каркаса акустической минеральной ваты типа Acousticwool Sonet 50 мм толщиной.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: шум в стояеке

Postby коринчевская » 20 Nov 2014, 01:00

Спасибо за консультацию.Очень ясен Ваш ответ.Но еще попрошу некоторых объяснений. "виброизолированый фундамент"- что именно посоветуете? Прокладка труб в перекрытиях: мне могут позволить только раздолбать вокруг трубы бетон и, если получиться,изолировать саму трубу. Это,что касается подвала.(Кстати: в подвале пространство в стене вокруг трубы задули обыкновенной пенкой-и стало только хуже.) А 1-й этаж -хозяин магазина не дает разрешения. Это даст какой-то эффект? В своем стояке я хочу полностью убрать перекрытия. Это правильно? Или лучше закапсулировать трубу? Недавно на трубы у выхода с насоса были поставлены вибровставки. Деньги потрачены-эффекта ноль.
коринчевская
 
Posts: 3
Joined: 18 Nov 2014, 00:58

Re: шум в стояеке

Postby Андрей Смирнов » 20 Nov 2014, 10:09

Виброизоляция насоса подразумевает установку его на массивную раму или бетонный фундамент, который, в свою очередь, опирается на основание через специальные пружинные или эластомерные виброизоляторы. Таким образом обеспечивается акустическая развязка источника вибрации (насоса) с ограждающими конструкциями здания. Если этого не выполнить, то структурный шум от основания насоса будет распространяться по всему зданию с небольшим затуханием и переизлучаться в квартиры на разных этажах.

Структурный шум_1.png
Структурный шум_1.png (83.71 KiB) Viewed 30501 times


Вибровставки на входе и выходе из насоса не дают виброизоляционного эффекта и нужны только для того, чтобы уменьшить динамические нагрузки на соединения трубопроводов. А вибрация легко распространяется по теплоносителю, т.е. по воде, которая, как известно, является несжимаемой жидкостью и прекрасно передает эти вибрации...:)
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: шум в стояеке

Postby коринчевская » 20 Nov 2014, 15:01

Огромное спасибо. С Вашими рекомендациями теперь буду обращаться к начальнику ЖЕКа. Если что-то измениться - сразу Вам сообщу.Вы делаете огромную работу - помощь людям. Дай Бог Вам здоровья и всего наилучшего!
коринчевская
 
Posts: 3
Joined: 18 Nov 2014, 00:58

Re: шум в стояеке

Postby Андрей Смирнов » 20 Nov 2014, 18:16

И вам удачи!
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: шум в стояеке

Postby Serge » 19 Oct 2016, 15:56

коринчевская ? вы решили свою проблему с шумом?
как ?
Serge
 
Posts: 1
Joined: 19 Oct 2016, 14:53

Re: шум в стояеке

Postby Ladushka2006 » 11 Jan 2018, 14:39

Тоже интересно. Такая же проблема ((
Ladushka2006
 
Posts: 4
Joined: 11 Jan 2018, 13:35
Location: Челябинск

Re: шум в стояеке

Postby Ladushka2006 » 15 Jan 2018, 16:28

Андрей Смирнов, подскажите пожалуйста, у меня такая же проблема со стояком, но только я живу на 6 этаже и вряд ли получится со всеми договориться стояк шумоизоляция. Поможет ли мне, если я свой стояк ШИ и поменять биметалические батареи на чугунные?
Ladushka2006
 
Posts: 4
Joined: 11 Jan 2018, 13:35
Location: Челябинск

Re: шум в стояеке

Postby Андрей Смирнов » 15 Jan 2018, 17:55

Звукоизоляция стояка практически всегда помогает.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: шум в стояеке

Postby Ladushka2006 » 15 Jan 2018, 21:22

Спасибо. А батареи нужно заменить? И скажите пожалуйста ещё, может ли появиться шум, как будто работающего двигателя из-за стояка?
Ladushka2006
 
Posts: 4
Joined: 11 Jan 2018, 13:35
Location: Челябинск

Re: шум в стояеке

Postby Андрей Смирнов » 15 Jan 2018, 21:43

Ladushka2006 wrote:Спасибо. А батареи нужно заменить? И скажите пожалуйста ещё, может ли появиться шум, как будто работающего двигателя из-за стояка?

Замена батарей это вопрос владельца квартиры.
Конечно массивные чугунные батареи переизлучают шум хуже, чем легкие алюминиевые (биметаллические).
Но насколько оправданы такие расходы сказать сложно.
По стояку могут распространяться звуки работающего магистрального насоса, если его монтаж в тепловом пункте выполнен с нарушениями правил виброизоляции. Звук похож на шум работающего двигателя.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: шум в стояеке

Postby Ladushka2006 » 16 Jan 2018, 03:31

Спасибо большое, Андрей Смирнов. Как Вы считаете, от звука работающего двигателя можно избавиться путем каких-либо то других манипуляций, кроме как правильно устанавливать насосы в тепловом пункте. Дом монолитно-каркасный.
Ladushka2006
 
Posts: 4
Joined: 11 Jan 2018, 13:35
Location: Челябинск

Re: шум в стояеке

Postby Андрей Смирнов » 16 Jan 2018, 11:10

Если звук насоса передается по стояку и трубы жестко заделаны в перекрытия, то изоляция только стояков может не привести к желаемому результату.
Правильно выполнять акустическую развязку трубопроводов от бетонных перекрытий с помощью виброизолированных гильз.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: шум в стояеке

Postby sckameikin22 » 25 Jun 2018, 12:26

Да, это самый практичный вариант.
sckameikin22
 
Posts: 1
Joined: 25 Jun 2018, 09:45
Location: Санкт-Петербург