Судя по фото, применена ГКЛ облицовка на каркасе из потолочного профиля Кнауф.
Скорее всего, вы крепили каркас жестко на обычные П-образные кронштейны, а не использовали специальные звукоизоляционные крепления.
Предполагаю, что и облицовка выполнена в один слой ГКЛ, а не в 2 или 3.
Поэтому эффективность звукоизоляции невысокая.
Направляющий профиль также жестко закреплен к полу, поэтому звуки с перекрытия передаются на каркас облицовки.
Это приводжит к слышимости "снизу".
Вам надо было под направляющие профили уложить упругую прокладку 5-8 мм и после монтажа каркаса выкрутить и удалить саморезы из направляющих профилей (см. схему 3.

.
В этом случае передача звука с перекрытия пола на облицовку будет существенно снижена.

- Виброфикс_Акустиквул_перегородки_облицовки.JPG (79.55 KiB) Viewed 7720 times