Прошу сразу извинить, если пишу не в тот раздел. Вопрос у меня такой: скажите, при расчете шума от систем вентиляции какой величиной следует оперировать:
- уровнем шума на входе
-уровнем шума на выходе
- уровнем шума к окружению.
Спасибо большое и извините за неграмотность начинающего специалиста
Разработка раздела проектной документации "Защита от шума" подразумевает расчет ожидаемых уровней шума от системы вентиляции в защищаемых помещениях и на селитебной территории.
Шум распространяется от вентилятора по каналам притока и выброса воздуха, а также образуется в самой вентиляционной камере от работы агрегата.
В первых двух случаях он попадает на улицу через вентиляционные решетки и может создавать сверхнормативные уровни на прилегающей территории. В третьем случае из вентиляционной камеры шум проникает в защищаемые помещения через ограждающие конструкции.
Поэтому необходимо оперировать всеми тремя случаями.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов" http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы ............................................
Спасибо большое, принимаюсь за расчеты)
Но... чем дальше в лес, тем больше дров ((
Андрей, подскажите, пожалуйста, как быть в случаях, когда для части вентиляционных агрегатов есть уровни шума в октавных полосах, а для другой части (отечественные производители) - только уровень шума в дБ??
Заранее благодарна!