by Андрей Смирнов » 27 Jan 2009, 17:42
Здравствуйте, Наталья Васильевна
Превышение уровня шума в доме на 14-16 дБА это достаточно много для указанного расстояния.
Звук из блочной котельной как правило распространяется через окна, которые обязательно должны быть легкосъемными (отстреливаемыми) и через каналы системы вентиляции.
Основными источниками шума в котельной являются газовые горелки, магистральные насосы и вентиляционные агрегаты.
Основные мероприятия в данном случае:
1. применение съемных звукопоглощающих кожухов на газовых турбогорелках. Штатные кожухи как правило обладают эффективностью 22-25 дБ;
2. применение эффективных шумоглушителей в каналах притока и вытяжки системы вентиляции. Шумоглушители рекомендуется выбирать исходя из реально спектра шума горелок.
3. магистральные насосы и котлы необходимо монтировать на виброизолированные основания для предотращения передачи вибраций на ограждающие конструкции котельной и их дальнейшего переизлучения в окружающее пространство.