Прошу извинить администратора сайта, не рекомендующего задавать вопросы по строительной теме, однако зачастую (все, кого я спрашивал в Иркутске) стоители были не в курсе деталей устройства "плавающей" стяжки. Как сделать стяжку по бетону - да, знают, по слою минваты - одни версии, все разные.

Поэтому прошу ответить и, может быть, занести ответ в FAQ?

Итак...
минвата под стяжкой 20 мм - 1 или 2 слоя, плёнка, а на него...

1. Какой состав не покупной стяжки (материал, пропорции) (одни предлагают цемент М400 + речной песок). Другие говорят, что треснет и настаивают на включении керамзита или перлита.

2. Как выставлять уровень? Маячки с металиическими направляющими работают только по жёсткому основанию.

Заранее благодарю за ответы.

Дмитрий
Dmitry
 
Posts: 5
Joined: 18 Jul 2007, 07:26
Location: Иркутск

Postby Андрей Смирнов » 18 Jul 2007, 09:22

Привет, Дмитрий

хороший вопрос... отвечу на него чуть позже и развернуто...
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Postby Dmitry » 18 Jul 2007, 10:00

Андрей, буду очень признателен...

В своих поисках я собрал вокруг себя уже несколько строительных бригад (снискавших, надо отметить, уважение у закачиков, но не владеющих вопросами "плавающих" полов, тем не менее). Они с интересом "толкутся" вокруг, ждут когда же кто-то начнёт делать, чтобы перенять технологию.
Не совсем приятно "обкатывать" на себе, но выбора нет...
Dmitry
 
Posts: 5
Joined: 18 Jul 2007, 07:26
Location: Иркутск

Postby Dmitry » 19 Jul 2007, 06:16

Господа, учитывая занятость Андрея, может кто-то ещё владеет информацией по поднятому вопросу и готов помочь советом?
Dmitry
 
Posts: 5
Joined: 18 Jul 2007, 07:26
Location: Иркутск

Postby Андрей Смирнов » 19 Jul 2007, 12:47

Привет, Дмитрий

1. как правило, для устройства стяжки в конструкции плавающего пола мы рекомендуем применять бетон марки М250.
Состав бетонных смесей можно найти в таблице:
Image
Если применяется более легкая цементно-песчаная стяжка, то необходимо, чтобы её поверхностная плотность была не меньше 100кг/кв.м.
Включение керамзита или перлита сильно облегчает стяжку, что приводит к снижению ЗИ свойств, а также уменьшает прочность и несущую способность конструкции плавающего пола.
В качестве армирующего элемента как правило применяется сварная сетка из проволоки ВР-1 диаметром 4-5 мм с ячейкой 50х50 мм или 100х100 мм. Сетка укладывается с перехлестом стыков не менее 25 диаметров арматуры и перевязывается вязальной сталистой проволокой.
Необходимо отметить, что выбор способа армирования должен определять конструктор-строитель в каждом конкретном случае.
2. выполнение маячной стяжки по упругому основанию дело трудное и неблагодарное :D
Тем не менее, делать плавающий пол надо.
Существует несколько способов борьбы с "плавающими маяками":
- укладывается слой минваты, затем полимерная пленка, затем слой примерно 30 мм густого раствора, затем армирующая сетка "втаптывается" в слой бетона, но так, чтобы она не утонула и не легла на минвату. Затем укладывается следующий слой бетона 20-40 мм не дожидаясь высыхания первого слоя - это важно!!!
- другой вариант предусматривает поверх минваты уложить слой плит ДСП или OSB толщиной примерно 15 мм и затем гидроизоляцию. Слой ДСП распределяет нагрузку и позволяет выполнить стяжку более точно по уровню и по толщине.

В любом случае при устройстве плавающего пола потребуется дополнительная проливка поверхности стяжки самонивелирующимся составом.
Last edited by Андрей Смирнов on 28 Dec 2009, 18:54, edited 1 time in total.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Postby Dmitry » 20 Jul 2007, 03:08

Спасибо, Андрей!
Если сообществу интересно, по результатам работ выложу фотографии и реальные детали процесса устройства плавающей стяжки
Dmitry
 
Posts: 5
Joined: 18 Jul 2007, 07:26
Location: Иркутск

Postby Андрей Смирнов » 20 Jul 2007, 11:05

Конечно интересно будет посмотреть на фотосессию процесса и услышать отзывы о полученных результатах.
Last edited by Андрей Смирнов on 28 Dec 2009, 18:55, edited 1 time in total.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Плавающий пол под санузлом?

Postby Dmitry » 24 Jul 2007, 02:24

Прошу совета. "Плавающий" пол делается в однокомнатной квартире. На данном этапе ремонта перегородки санузла ещё нет.
Как поступить - сделать плавающий пол по всей площади или под санузлом залить обычную стяжку?

Пугает опаснось попадание воды в минвату при протекании.
Dmitry
 
Posts: 5
Joined: 18 Jul 2007, 07:26
Location: Иркутск

Postby Андрей Смирнов » 24 Jul 2007, 09:51

В санузле можно выполнить обычную стяжку по слою гидроизоляции.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев


Return to Звукоізоляція

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests