Postby Оля » 17 Jul 2007, 23:07

Строим коттедж и гараж, на одном фундаменте: монолитной ж/б плите. Над гаражом-своя крыша.

У них общая стенка(без двери) из кирпича щелевого(эффективного-с воздушными щелями) - 38 см.
Отделкой гаража будет плитка керамическая. Отделка стен дома-штукатурка с окраской(ГК-не подходит, зимой дом не будет отапливаться).

В гараже еще будет стоять электрогенератор на бензине, шум( по техпаспорту)-72дБ, будет работать постоянно.

Как лучше сделать звукоизоляцию?

P.S. Расходы практически не важны.
Оля
 
Posts: 2
Joined: 17 Jul 2007, 22:41
Location: Москва

Postby Андрей Смирнов » 18 Jul 2007, 09:44

Привет, Оля

твоя проблема выходит за рамки компетенции форума. Советую подъехать в офис с чертежами и характаристиками генератора и получить квалифицированную консультацию. Возможно потребуется разработка рекомендаций или даже проекта.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Postby Оля » 18 Jul 2007, 20:30

А я то думала: здесь т-а-акие спецы.

Как ОВД про Снипы рассказывать, так всегда
пожалуйста. А мне-е !!!
Оля
 
Posts: 2
Joined: 17 Jul 2007, 22:41
Location: Москва

Postby Андрей Смирнов » 19 Jul 2007, 13:05

:D :D :D

Да здесь такие спецы... очень занятые... :)
Для того, чтобы изолировать электрогенератор необходимо выполнить ряд рекомендаций:

1. виброизолировать основание генератора, чтобы предотвратить проникновение вибраций и структурного шума в жилые помещения. Для этого генератор необходимо установить на жесткую металлическую раму или на бетонный фундамент. Под раму (или фундамент) необходимо установить эластомерные виброизоляторы из материала Sylomer. Размер рамы (фундамента) и тип виброизоляторов необходимо расчитывать.

2. вокруг генератора необходимо выполнить конструкцию звукопоглощающего кожуха или экрана.

3. прокладку выхлопной трубы через стену или перекрытие необходимо выполнить с применением виброразвязанных гильз из негорючего звукопоглощающего материала.

4. в канал для притока воздуха к генератору необходимо встроить шумоглушитель активного типа.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев


Return to Звукоізоляція

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests