Postby hetcor » 13 Oct 2017, 00:20

Андрей, добрый день.

Планируется каркасная перегородка, уже стоит 75-й профиль. И теперь строители рассказывают мне, что если запихнуть в него не штатную 75-ю вату, а ДВЕ плиты толщиной 50 (речь про Акустик Баттс), то "будет лучше". Вероятно, Акустик Баттс превращается таким образом в Баттс ПРО :)
Но я предполагаю, что будет хуже, т. к. мы сжимаем вату на 25% и она начинает передавать звук с одной облицовки на другую и делать так не надо.
Прав ли я?

Спасибо
Александр
hetcor
 
Posts: 7
Joined: 19 Jan 2017, 21:03
Location: Москва

Re: толщина ЗИ слоя и тип профиля

Postby Андрей Смирнов » 13 Oct 2017, 09:10

Ни один строитель не сожмет в каркасной перегородке две плиты Акустик Баттс толщиной по 50 мм до 75 мм.
Динамические характеристики образцов плит из минеральной ваты АКУСТИК БАТТС, согласно протоколу акустических испытаний завода-производителя, показывают, что для сжатия на 25% надо приложить силу примерно 200 кг/кв.м :)
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: толщина ЗИ слоя и тип профиля

Postby hetcor » 13 Oct 2017, 19:42

Я и сам усомнился в такой возможности, но эти мощные люди заверили меня, что "уже так делали" :)

Андрей, посоветуйте, как лучше поступить.
Я планировал Акустик Баттс ПРО 75 мм на профиле 75мм + 2ГВЛ с каждой стороны, но не учел, что Акустик Баттс (что ПРО, что обычный) толщиной 75мм в розницу купить весьма затруднительно (дело происходит в Москве). Профиль уже стоит и нужно решить, чем его заполнить. Мне пока следующие варианты приходят в голову:
1. плита акустик баттс 50мм
2. акустик баттс 50мм + акустик ультратонкий 27мм
3. возможно, есть еще материалы, в т. ч. других производителей, о которых я не знаю.

Звукоизолирую одну комнату, метраж небольшой, даже остекление в две нитки сделал, а тут такая засада с ватой :)

Спасибо
Александр
hetcor
 
Posts: 7
Joined: 19 Jan 2017, 21:03
Location: Москва

Re: толщина ЗИ слоя и тип профиля

Postby Андрей Смирнов » 15 Oct 2017, 13:32

Вполне достаточно Акустик Баттс 50 мм для каркаса шириной 75 мм.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: толщина ЗИ слоя и тип профиля

Postby profeMaster » 15 Oct 2017, 14:59

а нужно ли вату как-то дополнительно крепить в таком случае (профиль 75 мм, вата 50 мм)?
profeMaster
 
Posts: 187
Joined: 29 Oct 2016, 09:29
Location: Одесса

Re: толщина ЗИ слоя и тип профиля

Postby Андрей Смирнов » 15 Oct 2017, 15:02

Если вата акустическая (плотность 45-80 кг/м3), то крепить необязательно, она не будет усаживаться.
Для более мягкой ваты обычно делают горизонтальные перемычки в каркасе.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"