Vibrofix

Оцените решение плавающего пола

Обговорення проблем захисту від шуму, звукоізоляції приміщень, віброізоляції обладнання.
Проєктування, матеріали, вимірювання

Оцените решение плавающего пола

Postby Alfatester » 09 Mar 2017, 23:02

Здраствуйте!

На днях буду делать плавающий пол. Комната 14 кв.м. 9 см общая высота стяжки с минватой. Конструкция следующая.

1. На бетон укладывается Гидроизоляционная мембрана №2 150мкм (20м.кв.)
2. Минвата AcousticWool Sonet F, 20 мм
3. По периметру демпферная лента IZOLON AIR 8мм,высотой 150мм
4. Поверх минваты гидроизоляционная пленка ИЗОПЛАСТ,плотность 280г/м.кв
5. Плентка проклеивается обычным скотчем
6. Армируем сеткой сварной 50х50х3мм, по низу будущей стяжки
7. Стяжка на основе цемента М500 и речного песка, в пропорции 1:3.

Возникли следующие вопросы:
1. Нет ли здесь каких-то грубых ошибок?
2. Правильный ли состав стяжки? Стоит ли добавлять фибру? Жидкое стекло?
3. Как правильно обойти трубы отопления высотой около 2 см. Сделать разрез в вате и обмотать демпферной лентой, или все таки накрыть ватой? Высота раствора 7см.
4. Стоит ли разбивать стяжку на несколько независимых зон ?
Alfatester
 
Posts: 9
Joined: 06 Mar 2017, 10:32

Re: Оцените решение плавающего пола

Postby Андрей Смирнов » 10 Mar 2017, 10:29

Alfatester wrote:Здраствуйте!

На днях буду делать плавающий пол. Комната 14 кв.м. 9 см общая высота стяжки с минватой. Конструкция следующая.

1. На бетон укладывается Гидроизоляционная мембрана №2 150мкм (20м.кв.)
2. Минвата AcousticWool Sonet F, 20 мм
3. По периметру демпферная лента IZOLON AIR 8мм,высотой 150мм
4. Поверх минваты гидроизоляционная пленка ИЗОПЛАСТ,плотность 280г/м.кв
5. Плентка проклеивается обычным скотчем
6. Армируем сеткой сварной 50х50х3мм, по низу будущей стяжки
арматурную сетку типа ВР-1 лучше выбрать толщиной 4-5 мм. Сетка должна, согласно требованиям строительных норм, располагаться в нижней трети тела стяжки, но никак не "по низу будущей стяжки"
7. Стяжка на основе цемента М500 и речного песка, в пропорции 1:3.
состав ЦПС определяется расчетной нагрузкой на поверхность пола. Тут нужна консультация инженера-строителя.

Возникли следующие вопросы:
1. Нет ли здесь каких-то грубых ошибок?
2. Правильный ли состав стяжки? Стоит ли добавлять фибру? Жидкое стекло?
3. Как правильно обойти трубы отопления высотой около 2 см. Сделать разрез в вате и обмотать демпферной лентой, или все таки накрыть ватой? Высота раствора 7см.
трубы отопления в полу правильно прятать в черновую стяжку и только затем поверх выполнять плавающий пол
4. Стоит ли разбивать стяжку на несколько независимых зон ?
стяжки выполняются согласно требованиям строительных норм, которые регламентируют устройство деформационных швов в определенных случаях
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"