Postby atsvetnov » 12 Nov 2016, 17:55

Андрей, добрый день.

Вот предположим, мы имеем относ плиты массой 50 кг/квм от перекрытия на расстояние 6 см.
По известной адиаб. формуле f = 60 / sqrt((m/S) * h) мы получаем 35гц рез. частоы потолка.
После этого, мы вставляем в промежуток базальтовую вату 5 см толщиной и плотностью 60 кг/m3.
Контакта нету ваты с потолком, есть зазор 1см, но вата довольно таки жёсткая.
Вопрос, насколько правомерна становится формула f = 50 / sqrt((m/S) * h), т.е. неадибатическая.
У меня есть все основания считать, что это не так. Жёсткость системы воздух + вата стали гораздо выше и тогда вопрос другой, может эту вату помять перед тем как вставлять?
atsvetnov
 
Posts: 15
Joined: 05 Feb 2013, 17:33
Location: москва

Re: Возростание рез. частоты подв. потолка при введении минваты

Postby atsvetnov » 12 Nov 2016, 18:06

Я не знаю, может быть это мне кажется, но после первого слоя ГВЛ и одного только пока, прекрасно передаються все стуки каблуками и пр. Тут явно не в базовой частоте пружина-масса дело. Это однозначно паразитные резонансы от продольно-изгибных колебаний. Всё таки наверное гасить их проще гофропескокартоном.
atsvetnov
 
Posts: 15
Joined: 05 Feb 2013, 17:33
Location: москва

Re: Возростание рез. частоты подв. потолка при введении минваты

Postby atsvetnov » 12 Nov 2016, 18:12

Но скорее всего это не лечиться. Удар молотка по полу это как бы у тебя в квартире ударили сразу. Огромная энергия в локальном месте, сразу вылезает на потолке. Вероятно тут бесполезно чото сделать, не убив соседа сверху=)
atsvetnov
 
Posts: 15
Joined: 05 Feb 2013, 17:33
Location: москва

Re: Возростание рез. частоты подв. потолка при введении минваты

Postby atsvetnov » 12 Nov 2016, 21:15

Да, Андрей, есть ещё интересный вопрос.
Вот мы звукоизолировали потолок от соседей.
А затем решили также коррекцию акустики внутреннюю сделать.
Налепили чего то на потолок, типа ДВП мягкого или "вермишели" .
Вот не будет ли этот дополнительный слой способствовать проникновению звука от соседей сверху? Типа плавный переход и нет контраста упруго-жёстких характеристик среды.