Vibrofix

Двойное стекло VS "цельная" стена

Обговорення проблем захисту від шуму, звукоізоляції приміщень, віброізоляції обладнання.
Проєктування, матеріали, вимірювання

Двойное стекло VS "цельная" стена

Postby Andrew158 » 15 Mar 2016, 23:34

Андрей, здравствуйте!
Строю сейчас перегородку "гкл-гвл-5см вата-2см воздух-5см вата-гкл" и появилось желание сделать в этой перегородке "студийное" окно - поскольку стены акустически развязаны, то есть идея одно стекло 10см поставить на одной стене, а второе 12см на другой под небольшим углом.
Но поскольку достаточного опыта нет я не могу оценить эффективность такой конструкции с точки зрения звукоизоляции - сильно ли я потеряю при этом? Стена 2,7х3,5м (ширина-высота), стекла планирую где-то 1,2х0,5м
В помещении будет петь вокалист и я буду играть на электронных барабанах (в наушники)
User avatar
Andrew158
 
Posts: 20
Joined: 15 Aug 2012, 01:32
Location: Санкт-Петербург

Re: Двойное стекло VS "цельная" стена

Postby Андрей Смирнов » 16 Mar 2016, 11:55

Перегородка на одинарном каркасе или на двух независимых каркасах?
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Двойное стекло VS "цельная" стена

Postby Andrew158 » 16 Mar 2016, 13:07

На 2х независимых
User avatar
Andrew158
 
Posts: 20
Joined: 15 Aug 2012, 01:32
Location: Санкт-Петербург

Re: Двойное стекло VS "цельная" стена

Postby Андрей Смирнов » 16 Mar 2016, 16:29

Если каркасы независимы, то два стекла 10 мм и 12 мм, установленные на максимальном расстоянии друг от друга, не ухудшат звукоизоляцию перегородки.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Двойное стекло VS "цельная" стена

Postby Andrew158 » 17 Mar 2016, 12:32

Правильно ли я понимаю, что общепринятый наклон стекол обусловлен исключительно минимизацией бликов и никак не звукоизоляцией?
User avatar
Andrew158
 
Posts: 20
Joined: 15 Aug 2012, 01:32
Location: Санкт-Петербург

Re: Двойное стекло VS "цельная" стена

Postby Андрей Смирнов » 17 Mar 2016, 13:16

Правильно понимаете. Звукоизоляция напрямую зависит от расстояния между нитками остекления и толщины стекол. Поэтому если есть возможность, оба стекла устанавливают вертикально или в тон-зале вертикально, а в контрольной комнате с обратным наклоном, чтобы звукорежиссеру не светило в глаза отраженным светом.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Двойное стекло VS "цельная" стена

Postby Andrew158 » 07 Apr 2016, 00:49

В продолжение темы:
После ваших консультаций было принято решение строить двойную перегородку 5см перегородка + 5см воздух + 5см перегородка.
5см слой "воздуха" было решено заполнить дополнительным слоем мин ваты, но видимо из-за внушительной высоты потолка профили внутренней и наружной перегородок примерно на 1см прогнулись друг к другу и при закладке среднего слоя ваты профили немного давят на нее. Отсюда вопрос - как лучше поступить:
- проложить средний слой ваты "в распорку"
- оставить средний слой пустым
- обрезать листы ваты на 2 см в толщину и заложить их
Вроде бы 3й вариант самый логичный, но принесет ли такой объем работ выигрыш в звукоизоляции конструкции?
User avatar
Andrew158
 
Posts: 20
Joined: 15 Aug 2012, 01:32
Location: Санкт-Петербург

Re: Двойное стекло VS "цельная" стена

Postby Андрей Смирнов » 07 Apr 2016, 09:51

В указанной толщине надо было вместо перегородки "5см перегородка + 5см воздух + 5см перегородка" строить стандаотную КНАУФ перегородку W115 на основе двух каркасов из профилей шириной 75 мм, разделенных упругой прокладкой толщиной 5 мм. В этом случае никаких прогибов не возникает.
Дополнительный слой ваты 5 см увеличит звукоизоляцию несущественно, на 1-2 дБ.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев


Return to Звукоізоляція

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests