На картинке изображены уровни шума различных источников, а не звукоизоляция.
Для того, чтобы вы не слышали вентиляционную установку, необходимо обеспечить в жилых комнатах уровень шума не выше 25 дБА.
В зависимости от уровня шума вентилятора (L), оценивается и уровень необходимой звукоизоляции (требуемое снижение уровня шума ?R).
?R = L - 25 дБА
Вентиляционное оборудование является источником не только воздушного шума, распространяющегося по воздуху, но и источником структурного шума из-за вибрации, которая передается на строительные конструкции и распространяется по ним на довольно большие расстояния.
Воздушный шум изолируется с помощью ограждений стен, пола и потолка помещения, а также с использованием дополнительных звукоизоляционных облицовок. Не менее важно обеспечить звукоизоляции входной двери, которая обычно является слабым местом.
http://acoustic.ua/st/Acoustic_ua_knauf_solutions.pdfСтруктурный шум изолируется путем виброизоляции источника, т.е. установки или закрепления вентилятора с помощью опорных или подвесных виброизоляторов.
http://acoustic.ua/st/Vibrofix_2013_web(1).pdf