Vibrofix

Количество опор Vibrofix для комнаты

Обговорення проблем захисту від шуму, звукоізоляції приміщень, віброізоляції обладнання.
Проєктування, матеріали, вимірювання

Количество опор Vibrofix для комнаты

Postby Денис Владимирович » 17 Oct 2013, 09:30

Добрый день!
Подскажите, стоит ли вносить изменения в типовую схему для креплений Vibrofix для комнаты, где будут возводится стеновые каркасные звукоизоляционные конструкции опирающиеся на "плавающий пол"? Вдоль стен будет расставлена мебель (диван, шкаф, тумба под телевизор).
Attachments
Схема Vibrofix.png
Схема Vibrofix.png (36.4 KiB) Viewed 3542 times
Денис Владимирович
 
Posts: 2
Joined: 17 Oct 2013, 07:40

Re: Количество опор Vibrofix для комнаты

Postby Андрей Смирнов » 17 Oct 2013, 10:23

Да, конечно. В этом случае необходимо усиление конструкции пола по контуру.
Это возможно увеличением количества упругих элементов или применением упругих опор с более высокой допустимой нагрузкой.
Решение зависит от дополнительной нагрузки от ГКЛ облицовок.
Возможно и другое решение. Сначала выполнить облицовки, а затем по стандартной схеме плавающий пол на лагах.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Количество опор Vibrofix для комнаты

Postby Денис Владимирович » 17 Oct 2013, 10:41

Если применять такую конструкцию стен, как указано на рисунке можно оценить какие нужно делать изменения в количестве опор?

И правильно ли я понимаю, что в остальной схеме пола изменений не требуется (т.е. меняем просто число опор по периметру)?
Заранее спасибо.
Attachments
Схема стены.png
Схема стены.png (181.33 KiB) Viewed 3536 times
Денис Владимирович
 
Posts: 2
Joined: 17 Oct 2013, 07:40

Re: Количество опор Vibrofix для комнаты

Postby Андрей Смирнов » 17 Oct 2013, 12:15

Просто увеличиваем количество опор по периметру.

Надо скомпенсировать дополнительную линейную нагрузку (кг/пог.м) от облицовки.
Линейная нагрузка зависит от веса слоев ГКЛ, каркаса, минеральной ваты и высоты облицовки.
Диапазон рабочих нагрузок на одно крепление Vibrofix Floor достаточно широк (50-100 кг/крепление).
На основании этих данных можно легко рассчитать дополнительное количество креплений.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев


Return to Звукоізоляція

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests