Спасибо за быстрый ответ
У меня еще несколько вопросов:
1)Если у такой перегородки ЗИ "всего" 45-47 дБ, то насколько поднимется ЗИ при заполнении воздушной прослойки акустической минватой и нанесении слоя цементно-песчаного раствора 20 мм на пенобетон ? (по нормам мне нужен Rw не менее 52 дБ).
2)Существует ли возможность посчитать ЗИ двухслойного ограждения из жестких и не тонких слоев (пусть и не по сниповским методикам) с воздушным или заполненным упругим материалом промежутком?
3)Если существует, то какой учебник, пособие или др. литературу посоветуете?
4)Еще интересно ваше мнение насчет диаграммы из книги В.Целлера "Техника борьбы с шумом" 1958 г., которую нашел в интернете - можно ли ей пользоваться в моем случае или она устарела?