Vibrofix

Как убрать шум от котельной в соседнем помещении в новострое

Обговорення проблем захисту від шуму, звукоізоляції приміщень, віброізоляції обладнання.
Проєктування, матеріали, вимірювання

Как убрать шум от котельной в соседнем помещении в новострое

Postby КОТЕЛЬНАЯ ШУМ » 21 Feb 2010, 10:24

Добрый день!

Прочел статью Мифы звукоизоляции о том что не стоит ожидать
сколько-нибудь заметного для слуха увеличения шумоизоляции при
применении каких либо материалов шумоизоляции. А что вы
порекомендовали бы сделать в моем случае?

Мы купили квартиру на 17 этаже новостроя с открытой террасой и на террасе и по всей квартире слышен шум от работающей котельной находящейся в соседнем помещении. Четко слышен как включается котел и как гаснет автоматически нагрев воду. Гул также слышен на террасе от двух оцинкованных 3х метровых выхлопных труб котельной. Как погасить этот шум ?

Что делать в таких случаях ?

Помогите пожалуйста советом !
КОТЕЛЬНАЯ ШУМ
 
Posts: 2
Joined: 21 Feb 2010, 10:21

Re: Как убрать шум от котельной в соседнем помещении в новострое

Postby Андрей Смирнов » 21 Feb 2010, 17:33

Добрый день,

описанная проблема не имеет простого решения.
Звукоизоляция котельного оборудования в обязательном порядке должна быть предусмотрена в разделе проектной документации "Защита от шума". Если такой проект не был разработан застройщиком или во время строительных работ подрядчик не выполнил его, то это прямое нарушение законодательства. Все работы по звукоизоляции котельного оборудования жилого дома, как впрочем и всего остального инженерного оборудования, должны производиться за счет владельца здания.
Необходимо вызвать в квартиру инженера-акустика или представителя СЭС и произвести измерения проникающего уровня шума из котельной. Если будут превышения, то необходимо обратиться в соответствующие инстанции.

Пытаться защититься от шума котельной внутри квартиры можно, но это будет малоэффективно и очень дорого.
Дело в том, что шум котельной проникает в квартиру в виде структурного шума, распространяющегося по конструкциям здания. А источником шума является вибрация оборудования (котлов, насосов, трубопроводов и т.п.).
Необходимо также учесть, что котельное оборудование является источником низкочастотного шума, а звукоизоляционные мероприятия для низких частот внутри квартиры выполнить практически невозможно или очень сложно.
В связи с этим, основным методом борьбы является звукоизоляция источника, и основные мероприятия при этом:

- устройство виброизолированного бетонного фундамента под котлом
- виброизоляция магистральных насосов
- виброизоляция опорных связей трубопроводов
- шумоизоляция горелки котла
- звукоизоляция системы вентиляции котельной
- применение шумоглушителей в канале выброса отработанных газов
- дополнительная звукоизоляция ограждающих конструкций котельной.

Это мероприятия стандартные и позволяют в большинстве случаев решить проблему.
Но как видно из перечня, это мероприятия, которые проводятся не в квартире.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Как убрать шум от котельной в соседнем помещении в новострое

Postby КОТЕЛЬНАЯ ШУМ » 22 Feb 2010, 10:09

Добрый день!

Спасибо за ответ! Сегодня будем встречаться с технологами новостроя. Проблема в том что уже все установлено и включено, как теперь сделать все эти мероприятия на уже работающем оборудовании даже не знаю. Оборудования кстати стоит в обычном тех помещении без какой либо шумоизоляции стен, аллюминиревые выхлопные трубы торчащие у нас на крыше возле террасы без какой либо обмотки обработки шумоизоляционным материалом и без шумогасителей сверху на окончании трубы.

Будем бороться ! Результат обязательно сообщу!

Сергей
КОТЕЛЬНАЯ ШУМ
 
Posts: 2
Joined: 21 Feb 2010, 10:21

Re: Как убрать шум от котельной в соседнем помещении в новострое

Postby Андрей Смирнов » 22 Feb 2010, 11:03

Сергей,

не имеет значения смонтировано оборудование или нет. Ты купил квартиру и она должна удовлетворять требованиям всех соответствующих СНиП, в том числе и СНиП "Защита от шума". Если звукоизоляция ограждений твоей квартиры не удовлетворяет нормативным требованиям, то это не твоя проблема, а застройщика. Это необходимо понимать и учитывать во время проведения "переговоров".
Как минимум тебе должны предоставить раздел проектной документации по звукоизоляции котельной и защите от шума прилегающих к ней квартир и показать, что все звукоизоляционные мероприятия выполнены.
Наша компания разработала несколько десятков акустических проектов по защите от шума многоэтажных жилых комплексов и офисных центров и проблема звукоизоляции встроенных котельных мне хорошо знакома. Перечисленные мной мероприятия по звукоизоляции обязательно должны быть предусмотрены проектом и выполнены в случае размещения котельной внутри жилого дома.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев