Postby Viktor » 12 Jun 2009, 19:55

Здравствуйте!

Я собираюсь установить Tecsound 2FT изоляцию на деревянную гипсотырсовую межквартирную перегородку.

Думаю применить такой способ: наклеить Tecsound прямо на перегородку, дополнительно прикрепить его металлическими шурупами по дереву с использованием пластиковых шайб диаметром 5мм и затем прикрепить гипсокартонную плиту такими же шурупами.

Таким образом, я не буду использовать профиль для гипсокартона и крепления пластиковыми зонтиками, как это рекомендуется инструкцией по установке Tecsound 2FT изоляции для кирпичных стен.

Мой вопрос: не может ли ухудшить использование металлических шурупов по дереву вместо пластиковых зонтиков звукоизоляционные свойства устанавливаемой звукозащитной системы?
Viktor
 
Posts: 2
Joined: 12 Jun 2009, 19:20
Location: Львов

Postby Андрей Смирнов » 13 Jun 2009, 11:31

Мой вопрос: не может ли ухудшить использование металлических шурупов по дереву вместо пластиковых зонтиков звукоизоляционные свойства устанавливаемой звукозащитной системы?

Viktor, описанная тобой "система" не будет эффективной. Увеличение ЗИ может быть на 2-3 дБ, не более, а стоимость Tecsound 2FT очень высока. И дело на только в том, что саморезы образуют жесткие связи. При выборе технического решения по звукоизоляции необходимо учитывать ряд факторов: постановку задачи, характер источника шума, характеристики существующей ограждающей конструкции, максимальную толщину дополнительной ЗИ-конструкции, требуемое увеличение ЗИ. Если в твоем случае необходима защита от бытовых шумов, то хорошего результата можно добиться значительно более дешевыми средствами.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Postby Viktor » 13 Jun 2009, 13:11

Уважаемый Андрей!

Спасибо за столь быстрый ответ.

Я собираюсь установить Tecsound 2FT изоляцию, потому что я уже ее купил. :(

Могу заметить, что я приобрел эту изоляцию все-таки из-за стремления минимизировать потери полезной площади в небольшой комнате. Я прочитал на сайте ваши статьи и понял, что эффективными могут быть лишь достаточно толстые изоляции. На украинском рынке я нашел только тонкие полимерные мембраны Tecsound.

Поэтому для меня важен вопрос о ее креплении. Насколько я понимаю, независимо от того, используется ли профиль, необходимо прикрепить саму изоляцию к стене. В связи с этим, я хочу понять не ухудшит ли крепление металлическими шурупами звукоизоляционные свойства в сравнении с креплением пластиковыми зонтиками, которые рекомендуются инструкцией Tecsound.

И вообще говоря, какой вариант конструкции возможно использовать для изоляции от соседских воздушных шумов при деревянной гипсотырсовой перегородке, имеющихся сендвич-мембране Tecsound 2FT и гипсокартонных листах?
Viktor
 
Posts: 2
Joined: 12 Jun 2009, 19:20
Location: Львов

Postby Андрей Смирнов » 13 Jun 2009, 20:39

Я собираюсь установить Tecsound 2FT изоляцию, потому что я уже ее купил.

Это железный аргумент, мне его будет очень сложно оспорить...:)

Могу заметить, что я приобрел эту изоляцию все-таки из-за стремления минимизировать потери полезной площади в небольшой комнате. Я прочитал на сайте ваши статьи и понял, что эффективными могут быть лишь достаточно толстые изоляции. На украинском рынке я нашел только тонкие полимерные мембраны Tecsound.

Т.е. несмотря на полученную профессиональную информацию о потенциальных характеристиках ЗИ конструкций, ты все-таки решил купить тонкую мембрану и довериться уверениям продавца. В этом случае и вопросы об альтернативном способе крепления необходимо задавать продавцу...:)

Поэтому для меня важен вопрос о ее креплении. Насколько я понимаю, независимо от того, используется ли профиль, необходимо прикрепить саму изоляцию к стене. В связи с этим, я хочу понять не ухудшит ли крепление металлическими шурупами звукоизоляционные свойства в сравнении с креплением пластиковыми зонтиками, которые рекомендуются инструкцией Tecsound.

Любой способ крепления Tecsound в твоем случае не повлияет на результат.

И вообще говоря, какой вариант конструкции возможно использовать для изоляции от соседских воздушных шумов при деревянной гипсотырсовой перегородке, имеющихся сендвич-мембране Tecsound 2FT и гипсокартонных листах?

Tecsound это очень хороший материал, но только в руках специалиста. Тот способ применения мембраны, который тебе порекомендовали основан исключительно на желании продать товар.
За свои потраченные деньги ты не получишь вменяемого результата.
Того же самого результата, а точнее, гораздо большего результата можно добиться менее дорогими средствами.
Повторяю, звукоизоляционный эффект от применения сендвича Tecsound 2FT + ГКЛ, закрепленных саморезами, не будет превышать 2-3 дБ. Минимальная толщина ЗИ конструкции, эффект от которой будет объективно ощутим составляет 40-50 мм. При этом, крепление такой конструкции к защищаемой стене не должно быть жестким. В противном случае деньги на материалы (даже достаточно эффективные, каковым является и Tecsound) будут выброшены в пропасть...:)
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро