Здравствуйте, Сергей.
Сергей0000000000 wrote:Но вопрос № 1:Ведь звук будет идти через стыки этих перекрытий и все усилия по звукоизоляции тогда тщетны?
Как я понимаю, Вы никаких мероприятий по звукоизоляции потолка не применяете, поэтому непонятно, о каких усилиях идет речь. Межкомнатные перегородки обеспечивают изоляцию только между Вашими комнатами, от шумов сверху они не изолируют. Каркас перегородки должен примыкать к полу и потолку исключительно через прокладку Вибростек-М в 2 слоя, что обеспечивает снижение передачи механических воздействий от междуэтажных перекрытий на перегородку и значительно увеличивает ее собственную звукоизоляцию.
Сергей0000000000 wrote:И второй вопрос: Если профиль 75 мм, т.е полость будет 75 мм целесообразно ли использовать мин вату 70 мм..ведь будет свободное пространство в 5 мм или лучше чтобы пространство было плотно закрыто мин ватой?
5 мм-вый зазор в данном случае не принципиален. Для достижения большего эффекта я бы порекомендовал Вам заменить один слой гипсокартона на гипсоволокно (то есть вместо двух листов ГКЛ использовать ГВЛ+ГКЛ). ГВЛ и ГКЛ также должны примыкать ко всем ограждающим конструкциям через Вибростек-М в 2 слоя. Для наглядности обратитесть к конструкции 16
http://www.acoustic.ua/recommendations/175