Андрей, Здравствуйте!
нужна помощь.
Сделали плавающий пол целиком в комнате.
Уровень пола в комнате на 1,5 см выше чем пол в коридоре.
(пол коридора - это обычная стяжка)
В дверной проем при входе в комнату планировалось установить дверную коробку.
Боковые стены и ГКЛ сверху коробки - звукоизолированы и виброразвязаны.
Низ коробки (порог) планировалось ставить на плавающий пол.
Та часть пола, которая под порогом - треснула. Она получилась как консоль-огрызок. не рассчитали мы. и сейчас когда на нее становишься - она прогибается.
С точки зрения строительства - ее надо демонтировать и подлить стяжки вровень с полом в коридоре.
Между подливкой и плавающим полом вертикально проложить ленту типа vibrosil norma.
Но возникает вопрос - как ставить коробку, чтоб она была развязана от пола?
Посоветуйте плиз что нибудь.
Сейчас рассматриваем такие варианты:
1) под коробку (под порог) подложить Vibrosil norma в два слоя сверху на подливку.
2) вместо подливки стяжки собрать мини пандус из профилей Vibrofix liner, а уже сверху на них ставить дверную коробку
фотки прилагаю
глубина дверного проема примерно 24 см

- IMG_6556_cr.jpg (134.01 KiB) Viewed 14532 times

- IMG_6558.jpg (143.9 KiB) Viewed 14532 times

- IMG_6557.jpg (201.41 KiB) Viewed 14532 times

- IMG_6556_cr.jpg (134.01 KiB) Viewed 14532 times