Vibrofix

Тонкости монтажа перегородок Кнауф

Обговорення проблем захисту від шуму, звукоізоляції приміщень, віброізоляції обладнання.
Проєктування, матеріали, вимірювання

Тонкости монтажа перегородок Кнауф

Postby pifagor2 » 05 Oct 2021, 14:07

Добрый день, панельная новостройка. Как мне и советовали, снес в комнате гипсовые пгп перегородки 80мм чтобы ставить вместо них Кнауф W112 толщиной 100мм. Одна смежная с кухней, вторая с коридором.Теперь прошу посоветовать оптимальные решения в монтаже с учетом особенностей конструкции. Фото прилагаются.
а) Изначально предполагалось что пгп перегородки примыкали к несущей бетонной стене с дверным проемом, но оказывается от несущей стены идет только консольная балка под потолком, под ней теперь пустое пространство.
Балка вид.jpg
Балка вид.jpg (90.48 KiB) Viewed 4228 times
На ней сверху лежит один из краев плиты перекрытия так что я ее не могу трогать.
б) после сноса одной из перегородок (со стороны кухни) на стыке кухни и комнаты теперь в полу образована канавка в которой раньше сидела перегородка, шириной 90 мм.
Канавка вид.jpg
Общий вид
Канавка вид.jpg (84.35 KiB) Viewed 4228 times

Канавка 1.jpg
Канавка 1.jpg (95.64 KiB) Viewed 4228 times

В кухне есть стяжка которой заливались провода и трубы от застройщика. В комнате голая плита. Из-за неровности полов высота канавки со стороны кухни 80мм, со стороны комнаты 55.
Подскажите как все правильно смонтировать и в каком порядке, в частности интересуют вопросы:
1. 100 мм перегородки в канавку не влезут, как лучше делать - замазать канавки раствором и залить все полы под один уровень самовыравнивающимся, после чего уже делать сверху перегородку или есть проще варианты?
2. Городить как-то гкл перегородки под существующуй балкой или заложить от пола до балки опору из кирпича/газоблока/другого материала и потом к образованной опоре делать перегородки или другой вариант? Сама балка сейчас толщиной 155 мм, кривая и требует выравнивания.
3. После сноса обнаружилось что в потолке в месте стыков плит перекрытия присутствуют ничем не заделанные щели шириной до 1 см и глубиной до 6см. Их достаточно сверху цементным раствором замазать или использовать акустический герметик? Думаю что это очень важный момент потому что именно из-за таких вот "щелей" в панельных домах и образуется колоссальная слышимость.
Прошу помощи в решении. В первую очередь приоритет отдаю скорости и простоте работ
pifagor2
 
Posts: 8
Joined: 25 Aug 2021, 12:09
Location: Киев

Re: Тонкости монтажа перегородок Кнауф

Postby Nikita » 05 Oct 2021, 16:21

1. Залить раствором.
2. Выровнять Г-образную балку штукатуркой, в оставшемся проеме собирается две нитки профилей 50/50 мм. Шагом между профилями регулируется ширина ГКЛ перегородки.
3. Законопатить кусочками ваты и оштукатурить.
User avatar
Nikita
 
Posts: 65
Joined: 24 Apr 2013, 11:49

Re: Тонкости монтажа перегородок Кнауф

Postby Андрей Смирнов » 05 Oct 2021, 16:23

pifagor2 wrote:Подскажите как все правильно смонтировать и в каком порядке, в частности интересуют вопросы:
1. 100 мм перегородки в канавку не влезут, как лучше делать - замазать канавки раствором и залить все полы под один уровень самовыравнивающимся, после чего уже делать сверху перегородку или есть проще варианты?
уложить звукоизоляционную мембрану Vibrostop толщиной 5 мм в канавки стяжки от перегородок так, чтобы исключить контакт с телом стяжки и перекрытием и залить канавки раствором в уровень со стяжкой. Затем спокойно монтировать ГКЛ перегородки.
2. Городить как-то гкл перегородки под существующуй балкой или заложить от пола до балки опору из кирпича/газоблока/другого материала и потом к образованной опоре делать перегородки или другой вариант? Сама балка сейчас толщиной 155 мм, кривая и требует выравнивания.
бетонная консоль самонесущая, поэтому под ней спокойно можно монтировать ГКЛ конструкцию перегородки
3. После сноса обнаружилось что в потолке в месте стыков плит перекрытия присутствуют ничем не заделанные щели шириной до 1 см и глубиной до 6см. Их достаточно сверху цементным раствором замазать или использовать акустический герметик? Думаю что это очень важный момент потому что именно из-за таких вот "щелей" в панельных домах и образуется колоссальная слышимость.
заполнить щели цементным раствором на максимально возможную глубину. Можно смочить в растворе паклю или минеральную вату и запаковать щели, так будет надежнее. Герметиком можно заполнять щели шириной не более 5 мм, т.к. при большей толщине он дает усадку.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Тонкости монтажа перегородок Кнауф

Postby pifagor2 » 05 Oct 2021, 21:44

Спасибо за ответы.
Андрей Смирнов wrote:уложить звукоизоляционную мембрану Vibrostop толщиной 5 мм в канавки стяжки от перегородок так, чтобы исключить контакт с телом стяжки и перекрытием и залить канавки раствором в уровень со стяжкой.

Дело в том что еще придется выравнивать полы под финиш (в комнатах и коридоре нет стяжки) и на кухню придется около 10-15 мм наливного пола. Заливать тогда аналогично на мембрану?
Андрей Смирнов wrote:бетонная консоль самонесущая, поэтому под ней спокойно можно монтировать ГКЛ конструкцию перегородки

Здесь возникает сложность, потому что в том месте где нужно сформировать дверной проем (последенее фото) кабели на дне проходят. Высота до стяжки в этом месте около 6 см. Если залить все по вашему совету раствором через мембрану и потом крепить к основани направляющие профили дюбелями тяжело будет пробурить не повредив кабели. И еще вопрос можно ли без опасений к такому плавающему цементному основанию крепиться?
[/quote][/quote]

Андрей Смирнов wrote: Можно смочить в растворе паклю или минеральную вату и запаковать щели, так будет надежнее.
- отличный совет, благодарю
pifagor2
 
Posts: 8
Joined: 25 Aug 2021, 12:09
Location: Киев

Re: Тонкости монтажа перегородок Кнауф

Postby Андрей Смирнов » 06 Oct 2021, 10:46

pifagor2 wrote:Дело в том что еще придется выравнивать полы под финиш (в комнатах и коридоре нет стяжки) и на кухню придется около 10-15 мм наливного пола. Заливать тогда аналогично на мембрану?
нет, на упругую мембрану можно заливать только полноценную стяжку 50-80 мм. Наливной пол 10-15 мм потрескается. У вас уже выполнен плавающий пол по слою пенополиэтилена (это видно на фото), поэтому я и советую залить канавки ЦПС через слой аналогичного материала, чтобы не нарушить в целом изоляцию ударного шума в квартире. Наливной пол можно выполнить поверх стяжки и закрыть им стыки между стяжкой и канавками

Здесь возникает сложность, потому что в том месте где нужно сформировать дверной проем (последенее фото) кабели на дне проходят. Высота до стяжки в этом месте около 6 см. Если залить все по вашему совету раствором через мембрану и потом крепить к основани направляющие профили дюбелями тяжело будет пробурить не повредив кабели. И еще вопрос можно ли без опасений к такому плавающему цементному основанию крепиться?

длина саморезов/дюбелей для крепления направляющих профилей 40 мм. Если все делать аккуратно, то до кабелей саморезы не достанут с учетом дополнительной толщины наливного пола
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Тонкости монтажа перегородок Кнауф

Postby pifagor2 » 06 Oct 2021, 11:54

Андрей Смирнов wrote:У ас уже выполнен плавающий пол по слою пенополиэтилена (это видно на фото)

Все не так хорошо как кажется :) Полиэтилен использовался застройщиком только в местах посадки пгп перегородок, на стыках стенам и к полу. На фото как раз видно его остатки в месте примыкания бышей перегородки. А кухню залили не плавающего типа :oops:
pifagor2
 
Posts: 8
Joined: 25 Aug 2021, 12:09
Location: Киев

Re: Тонкости монтажа перегородок Кнауф

Postby Андрей Смирнов » 06 Oct 2021, 12:30

pifagor2 wrote:
Андрей Смирнов wrote:У ас уже выполнен плавающий пол по слою пенополиэтилена (это видно на фото)

Все не так хорошо как кажется :) Полиэтилен использовался застройщиком только в местах посадки пгп перегородок, на стыках стенам и к полу. На фото как раз видно его остатки в месте примыкания бышей перегородки. А кухню залили не плавающего типа :oops:

Тогда все еще проще.
Просто заполните канавки от перегородок ЦПС без мембраны.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Тонкости монтажа перегородок Кнауф

Postby pifagor2 » 06 Oct 2021, 17:01

Благодарю за ответы
pifagor2
 
Posts: 8
Joined: 25 Aug 2021, 12:09
Location: Киев


Return to Звукоізоляція

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests