Vibrofix

Склейка слоев в обшивке, возможно ли?

Обговорення проблем захисту від шуму, звукоізоляції приміщень, віброізоляції обладнання.
Проєктування, матеріали, вимірювання

Склейка слоев в обшивке, возможно ли?

Postby BBR » 03 May 2016, 12:44

Я вполне воспринял что слои обшивки должны быть максимально независимы: никакой склейки, минимум саморезов с шагом, обусловленным исключительно необходимой и достаточной прочностью. Строителей не раз инструктировал чтобы никаких лишних саморезов "для надежности", только столько, сколько совершенно необходимо. И уж тем более не склеивать слои.

И вдруг столкнулся с проблемой: есть несколько небольших стенок с близко расположенными отверстиями: например, стенка 500×300 с тремя дырками: технический люк и два ввода труб. Саморезов там получается просто сверх меры - густо-густо.

Можно ли в качестве вынужденной меры скрепить слои ну, например, полиуретановым герметиком? Упругий, связь не жесткая. Причем, проклеивать не всю поверхность, а так, немножкой змейкой набрызгать. Лишь бы прочно держались. Ну и потом весь пирог - саморезами к каркасу, но уже на вменяемое их количество - по периметру и пару в центре.

Допустимо ли с точки зрения ЗИ такое решение?
User avatar
BBR
 
Posts: 122
Joined: 16 Sep 2015, 19:29
Location: г.Пермь

Re: Склейка слоев в обшивке, возможно ли?

Postby Андрей Смирнов » 03 May 2016, 17:00

Не стоит до такой степени демонизировать проблему :)
Влияние на ЗИ большого количества саморезов в каркасной облицовке наблюдается только на больших площадях. Участки облицовок стен сложной формы, короба, места монтажа люков ревизии и т.п. всегда содержат бОльшее количество саморезов, чем большие плоскости. Ничего страшного не случится.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Склейка слоев в обшивке, возможно ли?

Postby BBR » 03 May 2016, 19:37

ОК, хорошо, не буду демонизировать :)
Но все-равно буду напоминать чтобы лишнего не крутили.

А что насчет склейки герметиком? "Невязко-упругий слой". Отдельными пятнами. Для общего развития любопытно.
User avatar
BBR
 
Posts: 122
Joined: 16 Sep 2015, 19:29
Location: г.Пермь

Re: Склейка слоев в обшивке, возможно ли?

Postby Андрей Смирнов » 03 May 2016, 22:00

Склеивать ГКЛ не рекомендуется. Применять упругий клей-герметик с неизвестными характеристиками или использовать клей отдельными пятнами, то получится гарантированное снижение ЗИ, за счет нежелательных резонансных явлений на СЧ. Применение специальных вязкоэластичных мембран между слоями ГКЛ приводит к увеличению внутренних потерь и снижению провала ЗИ на критической частоте волнового совпадения, которая для ГКЛ облицовки находится в диапазоне 2400-3500 Гц. Это не самый важный частотный диапазон для ЗИ.
На рисунке типовая кривая ЗИ для облицовки ГКЛ.
η - коэффициент внутренних потерь вязкоэластичного слоя.

acousticwool_sonet.jpg
acousticwool_sonet.jpg (25.33 KiB) Viewed 3591 times
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Склейка слоев в обшивке, возможно ли?

Postby BBR » 03 May 2016, 22:11

ОК, спасибо!
Значит - только саморезы во всех случаях.
User avatar
BBR
 
Posts: 122
Joined: 16 Sep 2015, 19:29
Location: г.Пермь


Return to Звукоізоляція

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests