ЕленаКр wrote:Добрый день!
Ремонт в квартире с деревянными перекрытиями. Между очищенными лагами планируем положить звукоизолирующую стекловату Кнауф, затем 2 слоя фанеры и сверху паркетную доску. У меня 2 вопроса: 1. Нужно ли укладывать минвату на всю глубину балок 200мм, или 2х слоев по 50мм будет достаточно для звукоизоляции? Добавлю, что решено также оставить исторический песок толщиной в пару см на брусках для дополнительной звукоизоляции. И нужно ли дополнительно чем-то проложить между песком и минватой? 2. Что лучше, поставить 2 одинаковых слоя фанеры в 18мм или сделать нижний слой большими листами в 21 мм, а верхний маленькими в 12 мм? Нужно ли оба слоя брать шлифованные?
Добрый день,
меня смущает фраза "Между очищенными лагам". Там был строительный мусор и вы его выбросили? Если так, то надо вернуть обратно. Не шутка.
Звукоизолирующих ват не существует, особенно ват Кнауф малой плотности. Вата бывает утеплителем или звукопоглотителем, но к звукоизоляции это имеет только косвенное отношение.
Общие правила:
- засыпку перекрытия надо выполнять с максимально допустимой массой.
- если высота балок 200 мм, то слой акустической минеральной ваты (45-80 кг/куб.м) должен иметь толщину минимум 100 мм, максимум 200 мм.
- между песком и минватой ничего прокладывать не надо
- настил из фанеры нужно выполнять как можно более массывным (толстым), поэтому 2х18 будет лучше. Можно применять настил 20+16. Тип фанеры не имеет значения. Вы ведь все равно будете укладывать финишное покрытие пола.