Vibrofix

Проект плавающего пола.

Обговорення проблем захисту від шуму, звукоізоляції приміщень, віброізоляції обладнання.
Проєктування, матеріали, вимірювання

Проект плавающего пола.

Postby P_123456 » 15 Feb 2016, 22:51

Здравствуйте!
Недавно занялся проектом плавающего пола на лагах с использованием креплений vibrofix для решение проблемы электронной установки в доме.
Скажите, а зачем применять бетонные плиты в
данном проекте viewtopic.php?f=1&t=1565&p=8811&hilit=+барабаны#p8811
И правильным ли будет расположение слоёв в таком порядке:

1фанера 18 мл
2Вибропоглащающий материал k-fonik240 5 см
3фанера 18 мл
4 ковер
Да, и сыграет ли роль вибропоглащающий материал k-fonik?
P_123456
 
Posts: 3
Joined: 28 Jan 2016, 12:12

Re: Проект плавающего пола.

Postby Андрей Смирнов » 15 Feb 2016, 23:33

Плавающий пол на лагах представляет собой колебательную систему "масса-пружина", где массой служит вес настила пола, а пружиной упругость элестичных опор Vibrofix Floor. Такая колебательная система обладает собственной резонансной частотой. Чем ниже значение резонансной чатоты, тем выше звукоизоляция конструкции. Снижение резонансной частоты происходит при увеличении массы или использовании более "мягкой" пружины. Этим и объясняется рекомендация применения дополнительной массы на основе бетонных плит.
Я не понял состава вашей конструкции. Где здесь лаги и крепления vibrofix?
В любом случае применять k-fonik240 толщиной 50 мм между слоями фанеры нельзя, такая конструкция будет зыбкой с податливой поверхностью.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев


Return to Звукоізоляція

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests