Postby Rekmas » 18 Oct 2013, 09:22

Здравствуйте. Ситуация такова. Купил квартиру, а она граничит с лифтовой шахтой. Дом еще не сдан, лифты не запущены. Но меня очень беспокоитто , что у лифтов с квартирой общая железнобетоная стена 220мм. Квартира находится на 19 этаже, 25 ой секции. Начитался форумов и впал в уныние. Лифты создают структурный шум и от него почти невозможно избавится. Действительно ли все так плохо? Если у кого нибудь похожая ситуация?
план.jpg
план.jpg (71.65 KiB) Viewed 22192 times

пкпкепкп.jpg
пкпкепкп.jpg (7.37 KiB) Viewed 22192 times

Примыкающих к ней несущих стен нет. Мысли такие. Если шумоизолировать стену полностью. То есть так, что бы примыкающие стены санузла , кладовой и кухни граничили только с полом, а в других местах через слой звукоизоляции. И шумоизолировать потолок и пол метров десять от стены. Или в данном случаи все бесполезно?
Rekmas
 
Posts: 21
Joined: 17 Oct 2013, 22:42

Re: Можно ли избавится от звука из лифтовой шахты.

Postby Андрей Смирнов » 18 Oct 2013, 11:31

Ситуация неприятная, но не трагичная:)
Минимально, что можно и, наверное, нужно сделать, это демонтировать примыкающие к шахте лифта перегородки и выстроить новые без контакта со стеной шахты. На кухне вдоль общей с шахтой стены возвести дополнительную перегородку. Материал перегородки - красный полнотелый кирпич, толщина 120 мм. Можно также применить пустотелые бетонные блоки 190 мм или перегородки на основе ГКЛ с усиленным каркасом (для навешивания кухонного и сантехнического оборудования).
Целесообразность дополнительной звукоизоляции пола и потолка от звука лифта оценивается только после проведения указанных рекомендованных мероприятий.

лифт.JPG
лифт.JPG (57.26 KiB) Viewed 22182 times
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Можно ли избавится от звука из лифтовой шахты.

Postby Rekmas » 18 Oct 2013, 15:15

Андрей Смирнов wrote:Ситуация неприятная, но не трагичная:)

Спасибо.
По большей мере, меня пугает не понимания уровня шума. Немного успокаивает то, что выше еще пять этажей сверху. Но остается шум от противовеса и самой кабины. Я не могу понять на сколько он будет слышен днем и ночью.

А если на кухне кирпичи заменить на звукоизоляцию?
Перегородки по любому менять и двигать буду. И соответственно буду делать без примыкания. И хотел еще и в сан узлах сделать звукоизоляцию стен. То есть звукоизолировать всю стену граничащую с лифтом.
Rekmas
 
Posts: 21
Joined: 17 Oct 2013, 22:42

Re: Можно ли избавится от звука из лифтовой шахты.

Postby Андрей Смирнов » 18 Oct 2013, 16:13

Уровень шума от лифтового оборудования зависит от большого количества факторов и предсказать его крайне трудно.
Но можно принять определенные превентивные меры.
Необходимо отметить, что звукоизоляция это не характеристика материала, а свойство конструкции.
То решение, которое я порекомендовал не подразумевает дополнительной звукоизоляции стен внутри квартиры. Воздушный промежуток между стеной шахты лифта и вновь построенной перегородки обеспечивает акустическую развязку и практически полностью исключает распространение звука в квартиру по каналу "через стену". Таким образом, звукоизоляционной конструкций будет являться двойная массивная стена с воздушным промежутком.
Но существуют и другие каналы косвенной передачи шума по примыкающим строительным конструкциям. Но как я уже писал, целесообразность их изоляции лучше всего оценить после выполнения рекомендаций и включения лифтового оборудования.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Можно ли избавится от звука из лифтовой шахты.

Postby Rekmas » 18 Oct 2013, 18:07

Андрей Смирнов wrote:Уровень шума от лифтового оборудования зависит от большого количества факторов и предсказать его крайне трудно.

А по опыту? 19 из 25 этажей. Оборудование которое расположено в тех помещение, на крыше я слышить не буду? Остается шум дверей и противовес и кабина. На сколько сильно они шумят? Понимаю , что объективно ответить нельзя, но все же.
И если какие нибудь крепления для направляющих для кабины и противовеса в исполнени звуковиброгасящие?
Rekmas
 
Posts: 21
Joined: 17 Oct 2013, 22:42

Re: Можно ли избавится от звука из лифтовой шахты.

Postby Rekmas » 18 Oct 2013, 19:20

СНиП 23-03-2003.
"11.8 Лифтовые шахты целесообразно располагать в лестничной клетке между лестничными маршами. При архитектурно-планировочном решении жилого здания следует предусматривать, чтобы к встроенной лифтовой шахте примыкали помещения, не требующие повышенной защиты от шума (холлы, коридоры, кухни, санитарные узлы). Все лифтовые шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40—50 мм."
Это к монолитно-кирпичным домам применимо? У меня никакого шва нет.
Rekmas
 
Posts: 21
Joined: 17 Oct 2013, 22:42

Re: Можно ли избавится от звука из лифтовой шахты.

Postby Андрей Смирнов » 18 Oct 2013, 21:27

По опыту - шума лифтовой лебедки вы не услышите, а вот уровень шума от движения лифтовой лебедки сильно зависит от конструктивных особенностей жилого дома, поэтому можно только гадать о результате.
Кроме того, согласно тому же опыту, чрезмерный шум и вибрации лифтового оборудования в очень большой степени определяются качеством монтажных работ лифтовиков.
Специальные виброизолирующие крепления для лифтов существуют, но подходят не для всех типов оборудования.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Можно ли избавится от звука из лифтовой шахты.

Postby Андрей Смирнов » 18 Oct 2013, 21:29

Rekmas wrote: Все лифтовые шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40—50 мм."
Это к монолитно-кирпичным домам применимо? У меня никакого шва нет.

Именно поэтому я вам и рекомендую выполнить двойную стену между лифтовой шахтой и вашей квартирой, чтобы приблизиться к требованиям СНиП.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Можно ли избавится от звука из лифтовой шахты.

Postby Locky » 19 Oct 2013, 06:26

Rekmas wrote:А если на кухне кирпичи заменить на звукоизоляцию?

сомневаетесь в достаточности ЗИ конструкции ? - добавьте в промежуток ЗИ-вату , а если будете переносить перегородки , то сделайте кирпичи с ватой вдоль всей этой стены ...

много забирается пространства (50полость+120кирпич+10штукатурка/шпаклёвка=180мм) ? - сделайте не в пол кирпича , а в четверть , тогда будет 50+60+10=120мм , но это в любом случае будет лучше ЗИ-облицовки из ГКЛ
Locky
 
Posts: 37
Joined: 28 Mar 2012, 15:23


Return to Звукоізоляція