Postby Efr » 01 Mar 2012, 16:51

Скоро начинать ремонт, но до конца решения нет. Дом панельный, серия РД-17.04. Новостройка. Внутренние стены – несущие панели, изготовленные из тяжелого бетона. Панели имеют толщину 160 миллиметров. Перекрытия – сплошные плиты, полученные из бетона и имеющие толщину 160 миллиметров. Высота потолков 2,65м. Задача: звукоизоляция от воздушных и структурных шумов. В первую очередь воздушных.

1. На стенах планируется звукоизолирующая облицовка. Отнесение от стены 1см (к которой крепиться не планируем, крепление к полу и потолку через звукоизоляционную прокладку), каркас 50мм, заполнение звукопоглощающими плитами из стекловолокна, поверх ГВЛ и ГКЛ.

Вопрос 1.1: между каркасом и стеной оставлять воздух или лучше чем-то (а-ля звукоизоляционная прокладка) заполнить это пространство?
Вопрос 1.2: Очень больной: как на такую стену вешать полки и кондиционер? Длинными дюбелями непосредственно в стену и обрабатывать силиконовым герметиком?

2. По полу будут проведены коммуникации (проводка, диаметр гофры 16мм). Очень хочется сэкономить по высоте из-за низких потолков. Варианта решения вижу три:
2.1 - залить коммуникации черновой стяжкой, прослойка в 3-4 мм(Vibrostop, Изолон, Акуфлекс, Фоностоп?), армированная стяжка 50 мм.
2.2 - залить коммуникации шумопластом, армированная стяжка 50мм.
2.3 - покрыть коммуникации звукопоглощающими плитами из стекловолокна, вырезав каналы под гофры, армированная стяжка 60мм
Сверху будет ламинат через подложку (Изолон, пробка, Акуфлекс, Изоплат?)

Вопрос 2: Какой вариант 2.1 или 2.2 будет предпочтительнее?

Как я понимаю, для стен особых альтернатив нет. Ну разве что раздобыть Vibrofix`ы. А вот для пола может вы в общих чертах посоветуете какое-то другие, альтернативные варианты?

Спасибо.
Efr
 
Posts: 2
Joined: 01 Mar 2012, 15:54
Location: Москва

Re: Несколько вопросов.

Postby Андрей Смирнов » 01 Mar 2012, 18:02

1.1 просто воздушный промежуток
1.2 можно спокойно крепить каркас к стене с помощью Vibrofix CD и навешивать любые полки и кондиционер

2.1 этот вариант предпочтительнее
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Несколько вопросов.

Postby Efr » 02 Mar 2012, 08:11

Большое спасибо, Андрей.
А есть рекомендации по тонким подложкам под стяжку?
Vibrostop, Изолон, Акуфлекс, Фоностоп?
Efr
 
Posts: 2
Joined: 01 Mar 2012, 15:54
Location: Москва

Re: Несколько вопросов.

Postby Андрей Смирнов » 02 Mar 2012, 10:24

Это продукты одного и того же назначения, но из разных материалов (Фоностоп и Акуфлекс-полиэфирные волокна, Vibrostop и Изолон-химически сшитые полимеры).
У каждого материала есть свои преимущества и особенности. Мы работаем с материалом Vibrostop.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев


Return to Звукоізоляція

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests