Vibrofix

Шумоизоляция от НЧ

Обговорення проблем захисту від шуму, звукоізоляції приміщень, віброізоляції обладнання.
Проєктування, матеріали, вимірювання

Re: Шумоизоляция от НЧ

Postby dim » 31 Mar 2011, 10:44

Андрей добрый день, у меня появился новый вопрос.
В типовой конструкции №11 нужно ли со стороны основной стены ставить лист ГКЛ что бы минеральная вата не проваливалась? (а то не совсем понятно как крепить минеральную вату - или просто враспор? а то в в конструкции №13 минвата стоит впритык с основной стеной - какой вариант лучше для НЧ?)
Прочитал в форуме что вы советуете паралельно перпендикулярную насечку на ГКЛ для улучшения шумоизоляции. Можно об этом поподробнее, как ее лучше сделать, какой размер.
Со стороны комнаты после минваты я планирую следующий пирог из 4 слоев ГКЛ 12.5мм + ГВЛ 10мм + acoustiblock 3мм + ГКЛ 12.5мм. На коком из ГКЛ лучше сделать насечку? Ну и как это все лучше крепить между собой.? (клеить, на шурупы)
спасибо Оскар
dim
 
Posts: 22
Joined: 06 Feb 2011, 14:53
Location: Бишкек, Кыргызстан

Re: Шумоизоляция от НЧ

Postby Андрей Смирнов » 01 Apr 2011, 17:30

Оскар, если применяется достаточно плотная вата (45-65 кг/куб.м) то она никуда не провалится и будет стоять между стойками каркаса.
Для изоляции НЧ важно не расположение ваты в каркасе, а величина глубины самого каркаса.
При описанной 4-слойной конструкции облицовки никакие насечки не требуются :)
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Previous

Return to Звукоізоляція

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 13 guests