Vibrofix

Взаимозаменяемость марок силомера

Обговорення проблем захисту від шуму, звукоізоляції приміщень, віброізоляції обладнання.
Проєктування, матеріали, вимірювання

Взаимозаменяемость марок силомера

Postby Soro » 13 Apr 2010, 12:16

Добрый день, являются ли одинаковыми по своим свойствам две конструкции пола на лагах, в одной из которых опоры под лагами из синего силомера, а в другой - из зеленого, но в два раза меньшей площади?
Soro
 
Posts: 16
Joined: 13 Apr 2010, 11:53
Location: Санкт-Петербург

Re: Взаимозаменяемость марок силомера

Postby Андрей Смирнов » 13 Apr 2010, 12:37

Привет, Soro
для конструкции пола на лагах вполне возможно подобрать марки Силомера из смежных типов.
Разница в площади при этом не будет отличаться в 2 раза.
Толщину и площадь опорных элементов подбирают исходя из статической нагрузки, резонансной частоты, форм-фактора и рекомендуемой усадки материала под полезной нагрузкой.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Взаимозаменяемость марок силомера

Postby Soro » 13 Apr 2010, 13:00

Хорошо, тогда у меня просьба помочь в расчётах пола на лагах, лаги 80*40h мм в количестве 15 штук, один слой фанеры 18 мм, топсайлент 4 мм и два слоя ГВЛ по 12 мм. Площадь комнаты 18.5 кв.м. Имеются обрезки зеленого силомера, хотелось бы их использовать.
Soro
 
Posts: 16
Joined: 13 Apr 2010, 11:53
Location: Санкт-Петербург

Re: Взаимозаменяемость марок силомера

Postby Андрей Смирнов » 13 Apr 2010, 13:29

А какой толщины обрезки зеленого Силомера (это Sylomer L)?
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Взаимозаменяемость марок силомера

Postby Soro » 13 Apr 2010, 13:32

12 мм
Soro
 
Posts: 16
Joined: 13 Apr 2010, 11:53
Location: Санкт-Петербург

Re: Взаимозаменяемость марок силомера

Postby Андрей Смирнов » 13 Apr 2010, 13:41

инженер-акустик сейчас расчитает размещение и размеры опорных элементов и выложит результат....
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Взаимозаменяемость марок силомера

Postby Елена Чепурная » 13 Apr 2010, 14:27

Здравствуйте, Soro!

Для данной конструкции пола размеры виброизолирующих элементов из материала Sylomer L толщиной 12 мм составляют 120 х 80 мм. Опоры размещаются с шагом 600 х 400 мм ( межосевое рассояние между лагами - 400 мм, межосевое расстояние между опорами вдоль лаг - 600 мм).
http://www.acoustic.ua
Елена Чепурная
 
Posts: 5
Joined: 26 Oct 2006, 11:05
Location: Украина, Киев

Re: Взаимозаменяемость марок силомера

Postby Soro » 13 Apr 2010, 15:33

Здравствуйте, Елена! Спасибо за расчёт! Скажите, пожалуйста, стык между лагами обязательно должен приходиться на опору? При шаге в 600 мм между опорами на лагу длиной 2800 мм приходится пять опор, если размещать их с самого начала лаги, то конец лаги длиной примерно 300 мм висит в воздухе... Или можно считать, что не пол прикручивается к лагам, а лаги к полу, поэтому на месте стыка лаг ничего страшного быть не должно? И ещё вопрос - необходимо ли соблюдать в размерах опор математическую точность, то есть можно ли заменить некоторые опоры 120х80 на 115х80?
Soro
 
Posts: 16
Joined: 13 Apr 2010, 11:53
Location: Санкт-Петербург

Re: Взаимозаменяемость марок силомера

Postby Елена Чепурная » 13 Apr 2010, 16:26

Данное размещение опор (600 х 400 мм) приведено для центральной части пола. По периметру комнаты и в месте расположения дверного проема необходимо размещать дополнительные опорные элементы для компенсации краевых эффектов (дополнительных деформаций). Такой расчет производится в каждом отдельном случае индивидуально в зависимости от конкретных размеров и конфигурации помещения. Поэтому для детализации размещения опор в Вашем помещении рекомендую обратиться к поставщику, у которого Вы приобретали Силомер.
В общем случае все опоры должны быть одинакового размера.
http://www.acoustic.ua
Елена Чепурная
 
Posts: 5
Joined: 26 Oct 2006, 11:05
Location: Украина, Киев

Re: Взаимозаменяемость марок силомера

Postby Soro » 13 Apr 2010, 19:48

Ясно, спасибо, а можно ли заменить опоры 120х80 с шагом 60 см на опоры 60х80 с шагом 30 см? То есть увеличить количество при меньших размерах опоры, но с той же суммарной площадью все опор.
Soro
 
Posts: 16
Joined: 13 Apr 2010, 11:53
Location: Санкт-Петербург

Re: Взаимозаменяемость марок силомера

Postby Андрей Смирнов » 14 Apr 2010, 08:17

В общем случае можно, но надо пересчитывать, т.к. при изменении форм-фактора меняется усадка опорного элемента под нагрузкой.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Взаимозаменяемость марок силомера

Postby Reddy » 14 Apr 2010, 10:22

Здравствуйте Андрей!
Андрей Смирнов wrote:Толщину и площадь опорных элементов подбирают исходя из статической нагрузки, резонансной частоты, форм-фактора и рекомендуемой усадки материала под полезной нагрузкой.

Что такое форм-фактор? И как форм-фактор влияет на выбор силомера?
User avatar
Reddy
 
Posts: 3
Joined: 19 Feb 2009, 07:43
Location: 74

Re: Взаимозаменяемость марок силомера

Postby Soro » 14 Apr 2010, 10:36

Андрей, если не затруднит, можно пересчитать для опор 80 на 50?
Soro
 
Posts: 16
Joined: 13 Apr 2010, 11:53
Location: Санкт-Петербург

Re: Взаимозаменяемость марок силомера

Postby Елена Чепурная » 14 Apr 2010, 14:59

Для опор размером 80 х 50 мм шаг расположения вдоль лаг - 240 мм.
http://www.acoustic.ua
Елена Чепурная
 
Posts: 5
Joined: 26 Oct 2006, 11:05
Location: Украина, Киев

Re: Взаимозаменяемость марок силомера

Postby Soro » 15 Apr 2010, 11:17

Ещё раз большое спасибо, обрезков должно хватить :)
Soro
 
Posts: 16
Joined: 13 Apr 2010, 11:53
Location: Санкт-Петербург


Return to Звукоізоляція

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests