by Андрей Смирнов » 21 Feb 2010, 17:33
Добрый день,
описанная проблема не имеет простого решения.
Звукоизоляция котельного оборудования в обязательном порядке должна быть предусмотрена в разделе проектной документации "Защита от шума". Если такой проект не был разработан застройщиком или во время строительных работ подрядчик не выполнил его, то это прямое нарушение законодательства. Все работы по звукоизоляции котельного оборудования жилого дома, как впрочем и всего остального инженерного оборудования, должны производиться за счет владельца здания.
Необходимо вызвать в квартиру инженера-акустика или представителя СЭС и произвести измерения проникающего уровня шума из котельной. Если будут превышения, то необходимо обратиться в соответствующие инстанции.
Пытаться защититься от шума котельной внутри квартиры можно, но это будет малоэффективно и очень дорого.
Дело в том, что шум котельной проникает в квартиру в виде структурного шума, распространяющегося по конструкциям здания. А источником шума является вибрация оборудования (котлов, насосов, трубопроводов и т.п.).
Необходимо также учесть, что котельное оборудование является источником низкочастотного шума, а звукоизоляционные мероприятия для низких частот внутри квартиры выполнить практически невозможно или очень сложно.
В связи с этим, основным методом борьбы является звукоизоляция источника, и основные мероприятия при этом:
- устройство виброизолированного бетонного фундамента под котлом
- виброизоляция магистральных насосов
- виброизоляция опорных связей трубопроводов
- шумоизоляция горелки котла
- звукоизоляция системы вентиляции котельной
- применение шумоглушителей в канале выброса отработанных газов
- дополнительная звукоизоляция ограждающих конструкций котельной.
Это мероприятия стандартные и позволяют в большинстве случаев решить проблему.
Но как видно из перечня, это мероприятия, которые проводятся не в квартире.