Vibrofix

Шумоизоляция приточной вент установки

Обговорення проблем захисту від шуму, звукоізоляції приміщень, віброізоляції обладнання.
Проєктування, матеріали, вимірювання

Шумоизоляция приточной вент установки

Postby NEVERLANDER » 11 Feb 2010, 21:14

Господа,
мы планируем разместить ПВУ за подвесным потолком, но в пределах жилого помещения (кухня). Уже сейчас понятно, что она будет источником сравнительно небольшого (28-32 дБ), но все-таки постоянного шума...

Для уменьшения шума в направлении воздуховодов будут использоваться шумоглушащие воздуховоды SONODEC + проклейка воздуховодов виброизолом.
Длина воздуховодов 4 м. Перед вент.решетками также будут устанавливаться SONODECи для снижения шума на входе в помещения.

Тем не менее, актуальным кажется вопрос, как грамотно шумоизолировать ПВУ в направлении "под ней"?! Есть ли варианты организации "звукоизоляционных капсул", с тем чтобы уменьшить шум самой ПВУ?!

Спасибо!
:)
NEVERLANDER
 
Posts: 4
Joined: 11 Feb 2010, 21:02

Re: Шумоизоляция приточной вент установки

Postby Андрей Смирнов » 11 Feb 2010, 22:40

Привет, NEVERLANDER

в общем, ты правильно расставил все акценты.
Я к сожалению не знаю, какова поверхностная плотность "виброизола", но для достаточной эффективности звукоизоляции воздуховода она должна быть не менее 4-5 кг/кв.м.
Если ПВУ будет размещаться за подвесным потолком из ГКЛ, и при этом собственный уровень шума к окружению не будет превышать указанных значений 28-32 дБ, то будет достаточно разместить во внутреннем пространстве подвесного потолка слой акустической минеральной ваты с достаточно высоким коэффициентом поглощения NRC>=0,8-0,9.
Два слоя ГКЛ будет предпочтителеьнее применения одного слоя.
Я думаю, что потребуется ревизионный люк для технического обслуживания ПВУ. При этом, конструкция люка должна быть сопоставима по звукоизоляции с облицовкой подвесного потолка.
Например, металлический ревизионный люк с наклеенным с внутренней стороны слоем тяжелого (5-7 кг/кв.м) вязкоэластичного материала, такого, как Tecsound S70 или Абрис ВБД-2.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Шумоизоляция приточной вент установки

Postby Владимир Контарь » 12 Feb 2010, 09:51

Привет, NEVERLANDER

Так же важным моментом является виброизоляция ПВУ. Даже небольшая установка может быть источником ощутимых вибраций.
Вибрации распрострняются по строительным конструкциям здания и переизлучаются в помещение поверхностями стен, потолков и гипсокартонных облицовок. Поэтому монтаж ПВУ к плите перекрытия необходимо производить с применением виброизолирующих креплений, например Vibrofix Techno: http://www.acoustic.ua/st/Vibrofix%20Techno.pdf
Владимир Контарь
 
Posts: 7
Joined: 01 Nov 2006, 17:39
Location: Украина, г. Киев

Re: Шумоизоляция приточной вент установки

Postby NEVERLANDER » 12 Feb 2010, 15:40

:D Спасибо за советы! Однако, вопрос по конструкции остался, в связи с вот этой рекомендацией:
Два слоя ГКЛ будет предпочтителеьнее применения одного слоя.


(1) Предполагаю использовать мин.вату типа "Шуманет", как основной шумоглушитель.

(2) Для снижения эмисии волокон мин.ваты в помещение, предполагаю использовать нетканный пароизоляционный материал (он мелкопористый), в который планирую завернуть Шуманет. Получится что-то вроде звукоизоляционной "подушки".

(3) Вокруг ПВУ предполагаю построить что-то типа каркаса из алюминиевых уголков, куда враспор будут вставляться эти "подушки". Таким образом, к установке будут обращены только "подушки", а алюминиевые уголки будут находиться снаружи.

(4) Для обслуживания ПВУ, достаточно будет снять "подушку" с любой из сторон.

КОЛЛЕГИ, ВОПРОС!
(А) На ваш взгляд этого достаточно или в конструкцию необходимо добавить звукоотражающие панели?!
(Б) Если "да", то с какой стороны "подушек" их лучше установить (к ПВУ или снаружи)?
(В) Можно ли использовать ГКЛ в качестве такой отражающей панели или требуется специфичный материал?
NEVERLANDER
 
Posts: 4
Joined: 11 Feb 2010, 21:02

Re: Шумоизоляция приточной вент установки

Postby Андрей Смирнов » 12 Feb 2010, 15:58

Не вижу смысла "оборачивать" ПВУ минватой и делать какую-то сложную "скорлупу" с алюминиевыми уголками и т.п.
Вполне достаточно разместить слой звукопоглотителя во внутреннем пространстве подвесного потолка.
Внутреннее звукопоглощение будет очень высоким, да и звукоизолирующие свойства такого потолка будут выше.
А главное проще и дешевле...:)
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Шумоизоляция приточной вент установки

Postby NEVERLANDER » 12 Feb 2010, 16:30

Хм, получается слой звукопоглотителя размещается по всему подвесному потолку во всем помещении (~14 кв.м)?
Проще "да", но не дешевле!
NEVERLANDER
 
Posts: 4
Joined: 11 Feb 2010, 21:02

Re: Шумоизоляция приточной вент установки

Postby Андрей Смирнов » 12 Feb 2010, 17:15

Если были планы выполнить подвесной потолок без заполнения звукопоглощающим материалом, то это не было хорошей мыслью...
Потолок из ГКЛ без акустической ваты может стать реальной головной болью и уж лучше вообще его не делать, а просто оштукатурить и зашпаклевать поверхность бетонного перекрытия. Можно получить неплохую слышимость от соседей сверху за счет резнансного снижения звукоизоляции на некоторых частотах.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Шумоизоляция приточной вент установки

Postby NEVERLANDER » 16 Feb 2010, 18:41

Понял, спасибо за совет!
NEVERLANDER
 