Postby Наталья Васильевна » 03 Jun 2009, 15:37

Уважаемые! Подскажите!
Необходимо посчитать изоляцию ударного шума при 2-х различных вариантах устройства полов. Столкнулась с такой поблемой: инженеры не берутся рассчитывать, потому что для ударного шума, в отличие от воздушного, существует мнгого норм... Так ли это? И на сколько сложно выполнить такой расчет?
Наталья Васильевна
 
Posts: 8
Joined: 27 Aug 2008, 22:37
Location: Москва

Re: Ударный шум

Postby Антон Перетокин » 03 Jun 2009, 16:01

Здравствуйте, Наталья Васильевна!
Нормы по изоляции ударного, ровно как и воздушного, шумов прописаны в СНиПе. Согласно СНиП 23-03-2003 Защита от шума, индекс приведенного уровня ударного шума не должен превышать значения 58 дБ для домов категории комфортности В, и 55 дБ для домов категории комфортности А.
Измерения проводятся по стандартной методике: на перекрытие сверху устанавливают ударную машину, в помещении под перекрытием измеряют уровни прошедшего шума.
Антон Перетокин
 
Posts: 8
Joined: 19 May 2009, 10:33
Location: Москва

Re: Ударный шум

Postby Наталья Васильевна » 03 Jun 2009, 17:46

Антон Перетокин wrote:Здравствуйте, Наталья Васильевна!
Нормы по изоляции ударного, ровно как и воздушного, шумов прописаны в СНиПе. Согласно СНиП 23-03-2003 Защита от шума, индекс приведенного уровня ударного шума не должен превышать значения 58 дБ для домов категории комфортности В, и 55 дБ для домов категории комфортности А.
Измерения проводятся по стандартной методике: на перекрытие сверху устанавливают ударную машину, в помещении под перекрытием измеряют уровни прошедшего шума.

Антон, будьте добры, подскажите, откуда берется частотная характеристика приведенного уровня ударного шума под перекрытием для вычисления индекса LnW ?
Наталья Васильевна
 
Posts: 8
Joined: 27 Aug 2008, 22:37
Location: Москва

Postby Антон Перетокин » 04 Jun 2009, 12:40

Здравствуйте!
Как я уже писал, степень защиты от ударного шума оценивается по величине индекса приведённого уровня ударного шума Lnw, возбуждаемого специальной ударной машиной, устанавливаемой на полу потолочного перекрытия. При этом шум измеряется в помещении под перекрытием.
Приведённый уровень ударного шума определяется в 1/3–октавных полосах со средними частотами 100 – 3150 Гц. Полученные значения сравниваются с соответствующими значениями эталонной кривой. Значения эталонной кривой приведены в вышеупомянутом нормативном документе СНиП 23-03-2003 Защита от шума.
Антон Перетокин
 
Posts: 8
Joined: 19 May 2009, 10:33
Location: Москва

Postby Наталья Васильевна » 04 Jun 2009, 21:05

Антон Перетокин wrote:Здравствуйте!
Как я уже писал, степень защиты от ударного шума оценивается по величине индекса приведённого уровня ударного шума Lnw, возбуждаемого специальной ударной машиной, устанавливаемой на полу потолочного перекрытия. При этом шум измеряется в помещении под перекрытием.
Приведённый уровень ударного шума определяется в 1/3–октавных полосах со средними частотами 100 – 3150 Гц. Полученные значения сравниваются с соответствующими значениями эталонной кривой. Значения эталонной кривой приведены в вышеупомянутом нормативном документе СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Антон! Будьте любезны, порассуждайте со мной.
Согласно СП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий" индекс приведенного уровня ударного шума Lnw под перекрытием при устройстве полов на звукоизоляционном слое определяется по табл. 17. Как быть в том случае, когда мои расчетные данные "не подходят" под эту таблицу?
Например, в моем случае покрытие пола на монолитной стяжке с поверхностной плотностью плиты m = 550 кг/м2 по звукоизоляционному слою с Е_д = 0,14 x 10(5) Па. Однако в таблице похожих значений нет!
Спасибо Вам огромное, если растолкуете!
Наталья Васильевна
 
Posts: 8
Joined: 27 Aug 2008, 22:37
Location: Москва

Postby Антон Перетокин » 05 Jun 2009, 09:32

Ознакомьтесь с ГОСТом 27296-87 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ссылка http://www.snip-info.ru/Gost_27296-87_(1988).htm) Думаю, там Вы сможете найти ответы по всем интересующим вопросам.
Для получения достоверных значений уровней ударного шума в полосах частот необходимо проведение сертифицированных измерений
Антон Перетокин
 
Posts: 8
Joined: 19 May 2009, 10:33
Location: Москва

Postby Владимир Контарь » 05 Jun 2009, 11:01

Здравствуйте, Наталья Васильевна.

Индекс приведенного уровня ударного шума Lnw под перекрытием действительно рассчитывается исходя из таблицы 17, согласно СП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий". К сожалению методики расчета не учитывают применение мягких материалов с такими низкими значениями динамического модуля упругости Ед. Но, поскольку других официальных методик нет, то для расчетов приходится пользоваться данной таблицей. При этом резонансная частота конструкции плавающего пола определяется по формуле 13, исходя из значения модуля Ед = 0,14 x 10(5) Па, толщины упругого слоя и поверхностной плотности стяжки.
По результатам расчетов дополнительная звукоизоляция получается несколько заниженной, но при этом создается запас прочности результатам расчетов. :)
Владимир Контарь
 
Posts: 7
Joined: 01 Nov 2006, 17:39
Location: Украина, г. Киев

Postby Наталья Васильевна » 07 Jun 2009, 12:33

Владимир Контарь wrote:Здравствуйте, Наталья Васильевна.

Индекс приведенного уровня ударного шума Lnw под перекрытием действительно рассчитывается исходя из таблицы 17, согласно СП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий". К сожалению методики расчета не учитывают применение мягких материалов с такими низкими значениями динамического модуля упругости Ед. Но, поскольку других официальных методик нет, то для расчетов приходится пользоваться данной таблицей. При этом резонансная частота конструкции плавающего пола определяется по формуле 13, исходя из значения модуля Ед = 0,14 x 10(5) Па, толщины упругого слоя и поверхностной плотности стяжки.
По результатам расчетов дополнительная звукоизоляция получается несколько заниженной, но при этом создается запас прочности результатам расчетов. :)

Спасибо, Владимир!
Наталья Васильевна
 
Posts: 8
Joined: 27 Aug 2008, 22:37
Location: Москва


Return to Звукоізоляція