by Андрей Смирнов » 07 Nov 2008, 12:34
Высокий уровень шума это типичная проблема серверных комнат.
Для начала должен заметить, что в серверных не рекомендуется размещать постоянные рабочие места.
В серверной существует три основных источника шума: шум кулеров компьютеров, шум вентиляторов системы кондиционирования и вибрация внутренних блоков кондиционеров.
Воздушный шум кулеров и вентиляторов можно дезавуировать применением звукопоглощающих облицовок на стенах и потолке помещения, а также применением разделительной перегородки из стекла или ГКЛ между серверами и рабочими местами.
Кроме того, серверы рекомендуется размещать в специальных шкафах со стеклянными дверцами.
Вибрация внутренних блоков системы кондиционирования передается на строительные конструкции и переизлучается стенами, перегородками, полом и потолком в виде воздушного шума.
Для предотвращения этого необходимо установить кондиционеры на виброизолированные основания.
Но я уверен, что основная причина шумовой проблемы заключается в нежелании владельца вкладывать средства в шумозащитные мероприятия, а дешево не получится никак.