Vibrofix

Звукоизоляция. Стены пенобетон, стяжка на полу уже есть.

Обговорення проблем захисту від шуму, звукоізоляції приміщень, віброізоляції обладнання.
Проєктування, матеріали, вимірювання

Звукоизоляция. Стены пенобетон, стяжка на полу уже есть.

Postby Максим Александрович » 07 Oct 2008, 03:06

Добрый день. Интересует вопрос звукоизоляции квартиры.

Стены пенобетоннные. Как этот материал в плане звукоизоляции?

И насчет пола. Стяжка (НЕ плавающая) уже есть. Делать поверх нее еще и плавающую - не вариант. Во-первых боюсь перекрытия не выдержат лишнего веса, а во-вторых уменьшать высоту помещения тоже не хочется. Насколько будет эффективно в плане звукоизоляции просто отшить стяжку от стен (дом - монолитный каркас с пенобетонными перегородками) и заполнить швы мегким материалом?

Заранее спасибо.
Максим Александрович
 
Posts: 3
Joined: 28 Sep 2008, 12:51

Postby Александр Фадеев » 07 Oct 2008, 15:19

Здравствуйте, Максим Александрович.

Вопреки бытующему мнению пенобетон не очень хорош в качестве материала для звукоизоляционных конструкций. Предпочтительнее использование материалов с большей плотностью – бетон, полнотелый кирпич.

Предлагаемая развязка стяжки и стены ничего не даст, так как жесткая связь сохранится через плиту перекрытия.
Александр Фадеев
 
Posts: 20
Joined: 25 Jun 2008, 12:26
Location: Казань, Москва

Postby Максим Александрович » 08 Oct 2008, 01:41

Здравствуйте Александр, благодарю за ответ.

По поводу пенобетона. Стены уже есть! В связи с этим не очень понял ваше замечание по поводу бетона и кирпича.

Что посоветуете по поводу звукоизоляции пола в таком случае?
И кстати, я правильно понимаю, что шум по стенам из пенобетона передается намного хуже, чем по стенам в панельной пятиэтажке? (сейчас в панельке живем).
Максим Александрович
 
Posts: 3
Joined: 28 Sep 2008, 12:51

Postby Александр Фадеев » 10 Oct 2008, 09:31

Сравнение пенобетона с кирпичом и бетоном относится к вопросу об изолирующих свойствах пенобетона. Для того, чтобы определить индекс изоляции по воздушному шуму стены из пенобетона необходимо знать его марку и толщину стены.

В условиях невозможности делать стяжку можно предложить конструкцию пола по лагам, что опять же «съест» высоту или, в зависимости от финишного покрытия пола, ограничиться снижением ударного шума закладкой Вибростек V300 под финишное покрытие.

Стена из пенобетона обладает меньшей массой, чем стена панельного дома, поэтому, наиболее вероятно, что такая конструкция будет больше проводить структурный шум.
Александр Фадеев
 
Posts: 20
Joined: 25 Jun 2008, 12:26
Location: Казань, Москва

Postby Максим Александрович » 20 Oct 2008, 04:48

Спасибо за ответ.
Подскажите такой момент: нужно разгородить комнату надвое стенкой. Хочется чтобы стенка при минимальной толщине (около 10 см) максимально глушила звуки. В идеале конечно все, но если универсального решения нет, что хотябы голоса, радио, телевизор...
Что применить? Кирпич, пенобетон, дерево, 2 слоя ГКЛ+минвата между ними, что-то еще?
Максим Александрович
 
Posts: 3
Joined: 28 Sep 2008, 12:51

Postby Александр Фадеев » 20 Oct 2008, 10:32

Предлагаю к рассмотрению конструкцию 23:
http://www.acoustic.ua/recommendations/175\
Такая перегородка имеет индекс звукоизоляции выше индекса звукоизоляции кирпичной стены той же толщины, а тем более стены из пенобетона и дерева, и существенно проще и быстрее монтируется. Толщина такой конструкции зависит от выбора толщины каркаса и количества слоев облицовки из ГВЛ и ГКЛ и составляет величины от 10 см.
При возможности увеличения толщины перегородки эффективнее было бы реализовать конструкцию на двух независимых каркасах(конструкция 20).
Александр Фадеев
 
Posts: 20
Joined: 25 Jun 2008, 12:26
Location: Казань, Москва


Return to Звукоізоляція