by Андрей Смирнов » 18 Nov 2019, 16:11
Насколько я понял, состав вашего потолка планируется таким:
перекрытие
вата 100 мм
ГКЛ х 1 (12,5 мм)
вата 50 мм
ГКЛ х 1 (12,5 мм)
При этом общая толщина подвесного потолка получается 175 мм.
Это самый неэффективный состав облицовки потолка для такой толщины, т.к. чередуются массивные (URK) и звукопоглощающие слои (вата).
Гораздо большей звукоизоляцией в той же самой толщине 175 мм будет обладать облицовка:
перекрытие
воздушный промежуток 50 мм
вата 100 мм
ГКЛ х 2 (25 мм)
Обычные гипсокартонные подвесы с прокладкой 3 мм никак не увеличивают звукоизоляцию, т.к. всегда существует жесткая связь через дюбель и звук проходит через него минуя прокладку.