Vibrofix

посоветуйте инжернерное решение для серверной

Обговорення проблем захисту від шуму, звукоізоляції приміщень, віброізоляції обладнання.
Проєктування, матеріали, вимірювання

посоветуйте инжернерное решение для серверной

Postby Nicola » 28 Nov 2007, 10:12

В соседней комнате находится шкаф с серверами и мощная система приточно-вытяжной вентиляции. Шумят жесткие диски, вентиляторы серверов и громче всех - вентиляция.

Перегородка - гипсокартон (зашит до перекрытия, т.е. засыпать туда будет проблематично).
Какое решение вы посоветуете?

Получится ли прикрепить что-то на межкомнатную дверь?
Кажется, именно она пропускает больше всего шума.
Nicola
 
Posts: 2
Joined: 28 Nov 2007, 09:54
Location: Москва, центр

Postby Андрей Смирнов » 28 Nov 2007, 11:14

Привет, Nicola

невозможно отвечать на вопросы при отсутствии исходных данных: планировки помещений, описания материала стен, пола и потолка, характеристик вентоборудования и т.п.

По моему опыту звукоизоляции серверных комнат могу сказать, что чаще всего основным источником шума является внутренний блок кондиционера. Причем, как правило, это связано с отсутствием виброизолированного основания под блоком.
Основными каналами проникновения звука являются неплотности в конструкции входной двери, транзитные вентканалы, недостаточная ЗИ перегородок, косвенная передача по конструкции пола и/или потолка и т.д.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Postby Nicola » 28 Nov 2007, 12:10

планировка - серверная 8кв.м примерно 2x4.
на длинной стороне находится дверь шириной 80см.
толщина двери 4см.

материал стен - гипсокартон
материал пола - ковролин.
фальшпотолок - квардаты 40x40

Интересует шумоизоляция именно длинной стены с дверью.

Шум создает большой поток воздуха и вибрации вентиляционного модуля. Но сделать с ним ничего нельзя.
Nicola
 
Posts: 2
Joined: 28 Nov 2007, 09:54
Location: Москва, центр

Postby Андрей Смирнов » 28 Nov 2007, 14:48

Это не исходная информация...:(
На основании этого невозможно дать квлифицированную консультацию или совет.
Лучше всего пригласить инженера-акустика на консультацию на объекте.
Last edited by Андрей Смирнов on 27 Dec 2009, 22:50, edited 1 time in total.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев


Return to Звукоізоляція

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron