Postby liny » 27 Nov 2007, 04:27

Здравствуйте! Мы строим домашнюю студию в доме серии копэ-парус, и возник вопрос: достаточно ли будет такой звукоизоляции пола?
В контрольной комнате:
1 слой от бетонного перекрытия -минвата плотностью 135 кг\куб.м
2 слой - фанера 10 мм
3 слой - фанера 10 мм
4 слой массив дуба

В микрофонке:
1 слой от бетонного перекрытия -минвата плотностью 135 кг\куб.м
2 слой фанера 10 мм
3 слой - фанера 10 мм
4 слой - OSB-3 толщиной 18 мм
5 слой - ковролин

Заранее благодарна за ответ!
liny
 
Posts: 1
Joined: 27 Nov 2007, 04:21

Postby Андрей Смирнов » 27 Nov 2007, 10:20

Привет, liny

Это состав(ы) конструкции пола, а не сама конструкция.
Вопросы:
-фанера опирается на лаги, между которыми уложена минвата или фанера лежит прямо на вате?
-под лагами уложены упругие прокладки?
-что представляет собой плита перекрытия...толщина?
-какова задача?... чтобы "вас не слышали" или чтобы "вы ничего не слышали"?