Postby Evgeniy » 30 Oct 2007, 16:36

Здравствуйте.
Какой прибавочный индекс звукоизоляции воздушного шума дает конструкция подвесного потолка на основе металлического каркаса, обшитого слоем ГВЛ + ГКЛ, с заполнением полости одним слоем звукопоглощающего материала и применением виброизолирующих подвесов "Виброфикс"? Заранее благодарен за внимание.
User avatar
Evgeniy
 
Posts: 7
Joined: 17 Jul 2007, 04:51

Postby Андрей Смирнов » 30 Oct 2007, 20:29

Привет, Evgeniy

Если относ потолка от поверхности перекрытия составит 100-120 мм можно ожидать дополнительной звукоизоляции 12-15 дБ.
НО это только в том случае, если дом не панельный. не бетонный и не монолитно-каркасный, а кирпичный с толстыми капитальными стенами (380-510 мм) и ж/б перекрытиями.
Т.е. косвенной передачей звука по стенам можно пренебречь.
Если же указанное условие не выполняется. то необходимо изолировать и стены и пол и потолок.
В нашей практике есть объект (фитнес-зал, встроенный в жилой дом, сверху жилая квартира) в котором удалось добиться дополнительной звукоизоляции 15 дБ с помощью описанной тобой конструкции звукоизоляционного потолка и дополнительной облицовки стен.
Image
На рисунке изображен монтаж звукоизоляционного потолка "в процессе", облицовки стен уже смонтированы, система вентиляции уже звукоизолирована...
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Postby stas » 31 Oct 2007, 12:59

А если дом все-таки панельный (перекрытия, стены 140 мм бетон, высота 2.6м) :( и хочется уменьшить шум соседского телевизора сверху, даст ли ЗИ потолок хоть какую-то прибавку звукоизоляции. Или даже не стоит мучаться.
P.S. не скажу, что телевизор ОРЕТ, просто хочется тишины. Очень рад был бы услышать любой ответ от специалиста - как обнадеживающий, так и разочаровывающий, поскольку лучше успокоиться раз и навсегда и заниматься другими вопросами [либо ремонтом с ЗИ :) либо обменом, если совсем все плохо :( ]
Спасибо
stas
 
Posts: 2
Joined: 31 Oct 2007, 12:49
Location: Минск

Postby Андрей Смирнов » 31 Oct 2007, 14:47

Привет, Стас

монтаж ЗИ потолка в любом случае уменьшит проникающий уровень шума, т.к. перекрытие потолка является основным проводником звука.
Но суммарная эффективность без облицовки стен будет снижена на довольно большую величину, возможно в 1,5-2 раза...
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Postby stas » 31 Oct 2007, 16:50

Андрей, большое спасибо Вам за быстрый ответ.
Даже если, как Вы говорите, суммарная ЗИ будет меньше в 2 раза (а это приблизительно 12/2=6дБ) - это очень хороший результат для меня. Главное, чтобы был хоть какой то эффект. А дальше можно заниматься стенами, полом.