Vibrofix

Изоляция стен с коммуникациями в мансардной квартире-студии

Обговорення проблем захисту від шуму, звукоізоляції приміщень, віброізоляції обладнання.
Проєктування, матеріали, вимірювання

Re: Изоляция стен с коммуникациями в мансардной квартире-студии

Postby Nikita » 05 Jun 2015, 18:06

Андрей Смирнов wrote:Используйте только силикон нейтрального типа.


Андрей, добрый день!

С чем связан запрет применения герметиков килотного типа?
User avatar
Nikita
 
Posts: 65
Joined: 24 Apr 2013, 11:49

Re: Изоляция стен с коммуникациями в мансардной квартире-студии

Postby Андрей Смирнов » 05 Jun 2015, 19:09

Они вызывают коррозию металлов при соприкосновении. При попадании такого силикона на крепежный элемент, например на саморез, с помощью которого закрепляется каркас ГКЛ конструкции, через некоторое время возможно сквозное проржавление и выход из строй.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: Изоляция стен с коммуникациями в мансардной квартире-студии

Postby Nikita » 06 Jun 2015, 09:59

Андрей Смирнов wrote:Они вызывают коррозию металлов при соприкосновении. При попадании такого силикона на крепежный элемент, например на саморез, с помощью которого закрепляется каркас ГКЛ конструкции, через некоторое время возможно сквозное проржавление и выход из строй.


Спасибо!
User avatar
Nikita
 
Posts: 65
Joined: 24 Apr 2013, 11:49

Re: Изоляция стен с коммуникациями в мансардной квартире-студии

Postby BBR » 28 Sep 2015, 21:55

Андрей Смирнов wrote:Акриловые или полиуретановые герметики Soudal, Sika, Lacrysil...

Очень не люблю силиконовые за усадку. Поэтому очнь печалился по поводу непременного применения по альбому AG только силиконового Вибросила. Хочу полиуретановые или, в отдельных случаях, акриловые.

Я правильно понимаю что, поскольку динамический модуль упругости в характеристиках не пишут, нужно выбирать марку с наименьшим модулем по Шору? Т.е. применительно к полиуретанам - PU-15/PU-25? Например, EMFI Rubberflex/Эмфимастика PU 15/25?
А если и Шора не пишут, то смотреть на максимальное удлиннение при растяжении - чем больше, тем лучше?
User avatar
BBR
 
Posts: 122
Joined: 16 Sep 2015, 19:29
Location: г.Пермь

Re: Изоляция стен с коммуникациями в мансардной квартире-студии

Postby Андрей Смирнов » 29 Sep 2015, 07:31

Полиуретановые герметики самые лучшие, но они существенно дороже силиконовых.
Ваша методика выбора совершенно правильна, т.к. говорить о динамическом модуле упругости герметика некорректно в целом.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Previous

Return to Звукоізоляція