Postby елена1982 » 26 Feb 2015, 15:24

елена1982 wrote:
Андрей Смирнов wrote:Основная изоляция обеспечивается минеральной ватой, поэтому зазор между ней и неровной стеной может быть заделан в данном случае чем угодно, даже пеной.
Но вот как и чем вы будете закрывать такие широкие щели (вата 20 мм + зазоры)?
Плинтусы такие щели не перекроют. Это вопросы уже не акустические, но строительно-акустические...

может, герметиком?

пока вы на сайте, еще спрошу, стяжка сделана первый слой из керамзита смешанного с цпс 5 см, второй сверху первого из цпс 6 см. так мне посоветовали строители, чтобы не утяжеля\ть стяжку 11см цпс. пространство до чистового пола было порядка 14 см нужно заполнить..
елена1982
 
Posts: 16
Joined: 24 Feb 2015, 21:49

Re: вопрос - ответ

Postby елена1982 » 26 Feb 2015, 15:31

елена1982 wrote:
Андрей Смирнов wrote:Основная изоляция обеспечивается минеральной ватой, поэтому зазор между ней и неровной стеной может быть заделан в данном случае чем угодно, даже пеной.
Но вот как и чем вы будете закрывать такие широкие щели (вата 20 мм + зазоры)?
Плинтусы такие щели не перекроют. Это вопросы уже не акустические, но строительно-акустические...

может, герметиком?

сверху положить звукоизолирующую прокладку планирую из полистерола и линолеум.
это я все делаю у соседей на верху, т.к. очень сильные ударные шумы мне очень мешают
еле уговорила их на смену старого пола.
еще спрошу-надо было заполнить 14 см от плиты до чистового пола. положили 4 см шумостоп, 5 см-керамзит с цсп вперемешку, и сверху 5 см цпс. так мне присоветовали строители, ну и дешевле немного. это не уменьшит эффект-смесь цпс с керамзитом?
елена1982
 
Posts: 16
Joined: 24 Feb 2015, 21:49

Re: вопрос - ответ

Postby Андрей Смирнов » 26 Feb 2015, 16:11

Состав стяжки вполне приемлем для вашего случая.
Герметик обычно не перекрывает стыки шире 5 мм. Надо смотреть рекомендации производителя герметика.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: вопрос - ответ

Postby елена1982 » 26 Feb 2015, 18:22

Андрей Смирнов wrote:Состав стяжки вполне приемлем для вашего случая.
Герметик обычно не перекрывает стыки шире 5 мм. Надо смотреть рекомендации производителя герметика.

вибросил-герметик, рекомендованный для заделки швов 20 мм по шумостоп к2. только заказала его мало, придется часть заделывать обычным силиконом.
елена1982
 
Posts: 16
Joined: 24 Feb 2015, 21:49

Re: вопрос - ответ

Postby елена1982 » 26 Feb 2015, 18:24

Андрей , а подложки из вспененного полистерола под линолеум дополнительно гасят ударный шум? на этикетке написано 20 дб..
елена1982
 
Posts: 16
Joined: 24 Feb 2015, 21:49

Re: вопрос - ответ

Postby елена1982 » 26 Feb 2015, 19:03

если уложить шумоизоляионную прокладку на пол с перепадами, чем это грозит? сверху же стяжка все равно выровняет уровень
елена1982
 
Posts: 16
Joined: 24 Feb 2015, 21:49

Re: вопрос - ответ

Postby елена1982 » 26 Feb 2015, 19:10

И еще не совсем понятно, почему материал шумостоп может намокнуть, если где то немного прорвется пленка? это же гидрофобизированное волокно ? разве стяжка такая уж мокрая, чтобы стекловата либо базальтовая вата сразу впитала в себя воду и перестала работать? ведь это же небольшое количество влаги, а не поток воды на нее выльется..
елена1982
 
Posts: 16
Joined: 24 Feb 2015, 21:49

Re: вопрос - ответ

Postby Андрей Смирнов » 26 Feb 2015, 19:21

Материал стяжки бывает разным: полусухая стяжка с малым кол-вом воды или "мокрая" (жидкая) стяжка с достаточно большим содержанием воды.
Какой тип стяжки применяется на том или ином объекте не неизвестно.
Если пленка порвется, то жидкий раствор может просто протечет через щели между минеральными плитами и образуется акустический мостик, который снизит или вообще уничтожит эффект от плавающего пола, поэтому такие рекомендации.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: вопрос - ответ

Postby елена1982 » 26 Feb 2015, 19:43

Последний вопрос по плавающей стяжке на шумостоп: как субъективно ощутить эффект изоляции от ударного шума в помещении снизу? вибрации и "хождение по голове" вроде бы убавилось, уменьшилось, но что то я все равно слышу, то есть нет такого , что они там прыгают, а я совсем ничего не слышу, глухие несильные звуки все равно остались. это нормально? так и должно быть, или что то не правильно сделали в конструкции плавающего пола ? раньше было слышно любой передвижение по квартире сверху , даже когда бегала собачка)
елена1982
 
Posts: 16
Joined: 24 Feb 2015, 21:49

Re: вопрос - ответ

Postby Андрей Смирнов » 26 Feb 2015, 20:26

Ну стяжка по слою акустической ваты 40 мм должна практически полностью исключить слышимость ударного шума сверху вниз. По крайней мере, условия в вашей квартире должны быть вполне комфортными, если конечно исключить фактор повышенной индивидуальной чувствительности... :)
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: вопрос - ответ

Postby елена1982 » 26 Feb 2015, 20:44

елена1982 wrote:Андрей , а подложки из вспененного полистерола под линолеум дополнительно гасят ударный шум? на этикетке написано 20 дб..

Насчет подложки Ваше мнение?
елена1982
 
Posts: 16
Joined: 24 Feb 2015, 21:49

Re: вопрос - ответ

Postby Андрей Смирнов » 26 Feb 2015, 20:59

В строительной акустике действует правило поглощения менее эффективного механизма звукоизоляции ударного шума более эффективным. Звукоизоляция плавающего пола по изоляционному слою ваты 40 мм может составлять примерно 39-40 дБ. Если складывать эффективности изоляции ударного шума, то получится 40 дБ + 20 дБ = 40 дБ :)
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................