Postby alexm199 » 16 Feb 2015, 16:52

Здравствуйте!
Подскажите, правильно ли я понимаю про устройство плавающиего деревянного пола.
Ситуация такая: кирпичный дом конца 50-х (потолки 3 метра, газовая колонка), перекрытия бетонные, последний этаж, полный ремонт.

Плита перекрытия кривая, перепады в районе 50 мм. Старый пол был деревянный, доска по лагам из полубревен.

Что хочу сделать: положить деревянную шпунтованную доску (уже куплена, лиственница 34 мм) по лагам. Звукоизолировать по максимуму


Посмотрел в альбоме плавающий пол на Vibrofix floor, кажется то что надо, но есть несколько вопросов:
1. Верно ли, что доску лучше класть на OSB/толстую фанеру, а не прямо на лаги?
2. Если да, то нужна ли еще одна подложка между плитой и доской?
3. Возможно ли сделать такой пол по неровному перекрытию без стяжки?
alexm199
 
Posts: 2
Joined: 16 Feb 2015, 14:35
Location: Москва, Россия

Re: плавающий пол на неровном перекрытии

Postby Андрей Смирнов » 16 Feb 2015, 17:24

Шпунтованную доску можно закреплять непосредственно к лагам плавающего пола без промежуточной подложки.
Плавающий пол на основе креплений Vibrofix floor можно регулировать с помощью вертикального левелинга лаг внутри несущей скобы крепления в пределах +/- 15-20 мм.
Если перепады перекрытия больше, то можно подкладывать прокладки из ДСП или фанеры под основание креплений Vibrofix Floor.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
User avatar
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Posts: 8791
Joined: 29 Aug 2006, 12:24
Location: Украина, Киев

Re: плавающий пол на неровном перекрытии

Postby alexm199 » 16 Feb 2015, 18:29

Спасибо!

Еще такой вопрос: допустим я выровняю лаги подкладками и регулировкой креплений, а как быть с заполнением промежутков минватой? Нужно ли ее укладывать заподлицо с лагами, или допустим воздушный промежуток между ней и тем что сверху? Имеет ли смысл засыпать перекрытие чем-то, чтобы выровнять эти плиты?
alexm199
 
Posts: 2
Joined: 16 Feb 2015, 14:35
Location: Москва, Россия

Re: плавающий пол на неровном перекрытии

Postby Андрей Смирнов » 16 Feb 2015, 19:58

Между лагами необходимо уложить акустическую минеральную вату, которая может не полностью заполнять внутреннее пространство пола.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"