Поиск изучил =)
Вводные -
Тон зал студии звукозаписи, находится в цоколе здания.
Источник шума - барабанная установка, басовый \ гитарный стэки, в общем грусть печаль в плане громкости.
Помещение - бетонные стены и потолок, перекрытие (потолок) - пустотные железобетонные плиты
Пол - Железобетон монолит, под ним земля.
Над тон залом - жилое помещение, т.е не оффисы, а живые люди.
размер тонзала, пусть 9х5 метров
Вопрос - если задастся целью построить звукоизолированную "комнату в комнате" в цоколе этого здания, какая толщина звукоизолирующей конструкции потолка понадобится теоретически чтоб люди могли спать?
Вопрос исключительно оценочный, 50см, 1 метр, полтора метра? Возможно это вообще будет практически нереализуемо?
PS изучив форум, я примерно представляю себе что необходимо построить:
- плавающий фундамент (условно 20см бетона + 10 см силомер)
- на нём стены из пустотных бетонных блоков с засыпкой песком, не касающиеся несущих стен.
- на стенах судя по всему свои балки перекрытия "новой" комнаты.
далее никакой информации в сети не нашел, и думается что 3-4-5 слоёв гкл \ гвл установленные на эти балки герметично не дадут нужного результата (т.е не будут сравнимы с бетонными блоками по массе\жесткости), по этому сам затрудняюсь даже примерно оценить высоту необходимых конструкций.
очевидно что нужен проект итп, но пока цель - качественно оценить перспективы.
Спасибо!