Андрей Смирнов » 03 мар 2007, 14:08
Привет, JF
1. под термином ГКЛ-Акустик ты имеешь ввиду перфорированные гипсовые панели ППГЗ Кнауф-Акустика или что-то другое?
2. мягкий ДВП применяется для изоляции ударного шума (и только!!!)под стяжкой в конструкциях плавающих полов или под паркетной доской или под ламинированными полами.
Звукопоглощение не измеряется в децибелах. То что в описании мягкого ДВП имеется цифра 40 дБ означает, что эти плиты обладают такой собственной изоляцией и только. Дополнительная изоляция ударного шума этими плитами будет находиться в пределах 15-23 дБ.
В качестве звукопоглощающего материала для коррекции акустики помещений рассматривать его применение нельзя.
3. а каково назначение студии?... это тон-зал или аппаратная?... какие характеристики ты хочешь получить?
дело в том, что панели ППГЗ Кнауф-Акустика имеют ярко выраженное поглощение в области СЧ, на ВЧ они отражают звук.
Распределение в шахматном порядке материалов с разными звукопоглощающими свойствами, например, ППГЗ + панели Экофон, приводит к равномерному поглощению в помещении.