Vibrofix

НЧКП не выполняет задачу

Комнаты прослушивания, домашние кинотеатры, студии звукозаписи, концертные залы, клубы, спортивные сооружения, конференц-залы и т.п. Звукопоглощающие материалы, акустические диффузоры, басстрапы

НЧКП не выполняет задачу

Сообщение Стас Аллин » 02 апр 2017, 20:21

Всем доброго времени суток. Извиняюсь, если повторяюсь.
Опишу суть своей проблемы.
Расчитал НЧКП по известному калькулятору
Получил:
Плотность мембраны 7.5кг/кв.м, глубина конструкции 10см
Диапазон 30-120Гц, резонансная частота 60Гц
Рекомендуемые размеры панели1,2х0,6м
Фанеру на мембрану выбрал 10мм, на заднюю стенку НЧКП 12мм.
Сделал 4 таких панели, внутри заполнил их минватой технониколь 50мм (обычноый), соединил их между собой по две так, чтобы получилось 2,4х0,6м в левом и правом фронтальных углах соответственно.

Проблема следующая - торчит 70Гц, хотя по идее должна перекрываться с лихвой

Теперь нюансаы: потолок у меня 2,90м, то есть где-то полметра над панелями осталось вверху, и нет возможности прикрепить панели плотно к углам - получается, нижняя часть панели где-то 15см от стен, верхняя опирается непосредственно на стены. Ну и тыловые углы без какой-либо обработки.
В комнате помимо мониторов и их стоек стол, стул, диван. На полу ковролин, на правой стене 2 окна, между ними как раз площадка первых отражений.
Помимо НЧКП заглушена фротнальная стена - щит 180х180х15см минвата+нетканное черное полотно, также заглушены боковые площадки первых отражений поролоном размером 1х1м
Мониторы и место прослушивания расчитано также по калькулятору.

Подскажите в чём суть проблемы, может в моём случае тогда стоит отказаться от НЧКП и заглушить углы плотной минватой?
От этого варианта первоначально отказался из-за относительной дороговизны, т.к. 120кг/куб.м вата стоит недешево у нас.
Заранее благодарен!
Стас Аллин
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 00:21
Откуда: Россия, Тула

Re: НЧКП не выполняет задачу

Сообщение Андрей Смирнов » 03 апр 2017, 11:32

Не зная причины возникновения пика на 70 Гц, нельзя дать корректное заключение и рекомендовать компенсирующие мероприятия.

Пройдитесь поиском по этому форуму в вопросе НЧКП и вы найдете ответы на вопрос, что не совсем так сделано.
Если кратко:
Мембрана из фанеры 10 мм слишком толстая и жесткая, её трудно раскачать звуковой волне. Обычно применяют фанеру толщиной 3-6 мм.
Корпус НЧКП должен быть изготовлен из существенно более жесткого материала по сравнению с мембраной, например ДСП или фанера толщиной 18-20 мм. Соотношение толщины мембраны и толщины корпуса 10/12 мм слишком мало и эффективность такого устройства будет невысокой, особенно если корпус установлен не вплотную к стене.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: НЧКП не выполняет задачу

Сообщение Стас Аллин » 03 апр 2017, 18:02

Спасибо большое, Андрей!
Выходит, расчёт по плотности кг/кв.м , взятой из таблиц, получается ошибочным.
Подскажите, если не трудно, какую фанеру лучше выбрать для пика 70Гц и подойдёт ли ДВП?
Конструкция вся на жидких гвоздях, мембрана на силиконовом герметике, рамка - доска 100х20мм
Заранее благодарю еще раз))