Vibrofix

Изменение размеров комнаты согласно рекомендации R-22, 1998

Комнаты прослушивания, домашние кинотеатры, студии звукозаписи, концертные залы, клубы, спортивные сооружения, конференц-залы и т.п. Звукопоглощающие материалы, акустические диффузоры, басстрапы

Изменение размеров комнаты согласно рекомендации R-22, 1998

Сообщение Lazar_1976 » 26 июн 2016, 13:03

Добрый день! Моя текущая комната 3,4(h)x3,6(w)x4,5(l) не является "приемлемой" в соотвествии с рекомендациями: http://www.acoustic.ua/forms/calculator7_1.html Менять геометрию помещения для соответствия этим стандартам я имею возможность только по отношению к его высоте и по уменьшению его на 0,5 метра. Насколько это оправданно, учитывая текущие объемы комнаты (55.08 кубов) учитывая, что в ней дальнейшем будет производится последующая акустическая обработка и сама комната находится в древнем кирпичном доме преимущественно с деревянными перекрытиями ? Большое спасибо за ответ!
Lazar_1976
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 июн 2016, 08:37

Re: Изменение размеров комнаты согласно рекомендации R-22, 1998

Сообщение Андрей Смирнов » 26 июн 2016, 13:52

Вполне разумно выполнить массивный подвесной потолок, например, на основе 3 слоев ГКЛ или ГВЛ с относом от перекрытия на 500 мм и заполнением каркаса акустической ватой 100-150 мм.
В этом случае потолок немного исправит пропорции комнаты, а его естественное НЧ поглощение позволит уменьшить неравномерность АЧХ на НЧ.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Изменение размеров комнаты согласно рекомендации R-22, 1998

Сообщение Lazar_1976 » 26 июн 2016, 14:17

Благодарю за ответ! В этом случае акустическая вата располагается на самом перекрытии? Имеет ли смысл делать подвесной потолок непараллельным по отношении к полу? 3 слоя исходя из стандарта 12.5 мм?
Lazar_1976
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 июн 2016, 08:37

Re: Изменение размеров комнаты согласно рекомендации R-22, 1998

Сообщение Андрей Смирнов » 26 июн 2016, 14:34

Вату можно укладывать прямо на каркас подвесного потолка.

Высота комнаты позволяет выполнить наклонный потолок, хотя не очень большой сторонник такого подхода.
Положительный аспект наклонного потолка заключается только в исключении эффекта порхающего эха между полом и потолком.
Для этого угол наклона потолка должен быть больше 5 градусов.
При длине вашей комнаты 4,5 м перепад высоты по длине помещения должен составлять 400-500 мм для удовлетворения данному условию.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев


Вернуться в Акустика помещений

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22