Планирую обшить досками стены КДП под стерео.
Посоветуйте пожалуйста как правильно это сделать, чтобы добиться КЗП 0.2-0.3, на частотах ниже 200 Гц..
Согласно справочнику с коэффициентами звукопоглощения материалов,
деревянная панель толщиной 5 – 10 мм с воздушным промежутком 50 мм имеет КЗП - 0,25 на частоте 125 Гц.
Похожую характеристику видимо имеет и ГКЛ облицовка, которую вы часто используете в своих проектах.
Есть данные по КЗП деревянной обшивки на относе? Доски планировал толщиной 20 мм., для уменьшения переизлучения.
Т.е. не панель, а отдельные доски смонтированные на каркасе в плотную друг другу.
Получается не герметичная конструкция.
Насколько это плохо для поглощения на НЧ?
Спасибо.