Vibrofix

НЧ поглощение деревянной обшивки стен.

Комнаты прослушивания, домашние кинотеатры, студии звукозаписи, концертные залы, клубы, спортивные сооружения, конференц-залы и т.п. Звукопоглощающие материалы, акустические диффузоры, басстрапы

НЧ поглощение деревянной обшивки стен.

Сообщение khzanor » 17 мар 2016, 17:08

Планирую обшить досками стены КДП под стерео.
Посоветуйте пожалуйста как правильно это сделать, чтобы добиться КЗП 0.2-0.3, на частотах ниже 200 Гц..
Согласно справочнику с коэффициентами звукопоглощения материалов,
деревянная панель толщиной 5 – 10 мм с воздушным промежутком 50 мм имеет КЗП - 0,25 на частоте 125 Гц.
Похожую характеристику видимо имеет и ГКЛ облицовка, которую вы часто используете в своих проектах.
Есть данные по КЗП деревянной обшивки на относе? Доски планировал толщиной 20 мм., для уменьшения переизлучения.
Т.е. не панель, а отдельные доски смонтированные на каркасе в плотную друг другу.
Получается не герметичная конструкция.
Насколько это плохо для поглощения на НЧ?

Спасибо.
khzanor
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 15:29
Откуда: Дагестан

Re: НЧ поглощение деревянной обшивки стен.

Сообщение Андрей Смирнов » 17 мар 2016, 17:21

Отвечать на ваш вопрос это как лечить по фотографии.
Звукопоглощающие свойства облицовки из досок на каркасе с ватой внутри зависят от массы параметров: типа древесины, ширины и толщины доски, шага стоек каркаса, глубины каркаса, степени плотности подгонки досок друг к другу, типа используемой минеральной ваты и т.п.
Поэтому можно только догадываться что может получиться.
В общем случае, чтобы обшивка досками обладала КЗП 0,2-0,3 нужно использовать доски относительно тонкие 10-15 мм. Шаг стоек каркаса желательно выполнять не менее 500-600 мм. Даже небольшие щели и неплотности между досками приведут к увеличению поглощения на СЧ и снижению на НЧ.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: НЧ поглощение деревянной обшивки стен.

Сообщение khzanor » 17 мар 2016, 17:48

Уже кое что.. Нет цели получить точное значение КЗП.
Основная цель - доп. поглощение на частотах 50-300 ГЦ.
Доски планировал стыковать, выбирая четверть. Т.е. сквозной щели не будет.
vagonka-big-image.jpg
vagonka-big-image.jpg (42.02 Кб) Просмотров: 3798


1. Какую древесину использовать, мягкую (сосна) или твердую(бук, дуб)?
2. Обшивка из 10-15 мм не будет переизлучать на каркасе с минватой? Как вам вариант, сосновые доски 20 мм на каркасе с большим шагом, например 900 мм., относительно 10-15 мм досок на каркасе 600мм ?
3. Какой плотности взять минвату, 30-50 или 80-100?
4. Глубину каркаса планировал 6-8 см с минватой 5 см., что бы не уменьшать слишком объем помещения. Есть смысл в таком относе для НЧ поглощения?
khzanor
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 15:29
Откуда: Дагестан


Вернуться в Акустика помещений

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22