Доброго времени суток!
Встал вопрос об улучшении акустики тон-зала и контрольной комнаты.
Тон зал:
Комната 35 кв м. Потолок 2,75 (если снять офисный потолок, будет 3 м. То есть за плитками 15 см пустоты и дребезжащих конструкций)
В комнате сделан плавающий пол. Стена, в которой окно в аппаратную (на первом фото справа), состоит из слоя гвл и гипрока по обеим сторонам. Между ними слой минваты.
Стена напротив (на первом фото слева) - кирпичная. После кирпича, так же, слой минваты на металлическом каркасе и гвл с гипроком.
Проблема комнаты - гуляющий низ и провалы по некоторым частотам (несколько графиков АЧХ комнаты приложу в следующем сообщении). Решить проблемы комнаты планируется переделкой потолка (сделать потолок из н.ч. поглотителей конв.типа) и переделкой стены напротив окна в аппаратную (возможно сделать резонатор Гельмголца).
Вопрос в том, как это правильно сделать, чтобы "работало".