Vibrofix

Прошу помочь с выбором ЗИС на пол, стены, потолок

Комнаты прослушивания, домашние кинотеатры, студии звукозаписи, концертные залы, клубы, спортивные сооружения, конференц-залы и т.п. Звукопоглощающие материалы, акустические диффузоры, басстрапы

Прошу помочь с выбором ЗИС на пол, стены, потолок

Сообщение Hinlay » 29 ноя 2015, 23:23

Прошу проконсультировать в части оптимального выбора материала в Москве для ЗИ исходя из потребности и возможности использования различных систем.
Дом монолит-кирпич. Толщина ЖБ перекрытий 400 мм. Межквартирные стены выполнены из двойного пустотелого кирпича (25х12х14), толщиной в один кирпич.
Квартира на стадии черновой коробки.
Общая площадь 105 м2 (квартира состоит из жилого помещения S=55 м2 размещенного на 1ом этаже 3х этажного дома и нежилого помещения S~50м2 на цокольном этаже S=50 м2 размещенного частично под моей квартирой, а частично под квартирой соседа (то есть со смещением). Планировка помещения указана на схеме.
Потолки на 1ом этаже «грязные» 3450мм, на цокольном этаже – 3000мм.
Из особенностей чистовой отделки и потребностей в ЗИ:
– декоративные балки на потолке из дерева «П» образные;
- встроенные в стены колонки ДК (100Вт*5 + саб отдельностоящий 500Вт) инсталляционная глубина ~110 мм (ШхВхГ: 212x356x102 мм, установочное отверстие: 187x331х102мм), планируется «наращивать» толщину стен в местах инсталляций за счет опускания вертикальных деревянных балок с потолка на высоту установки колонок с последующей звукоизоляцией монтажного отверстия под колонку, в любом случае, в местах инсталляций требуется доп. ЗИ так как, вероятно, не будет одного слоя ГКЛ);
- несколько декоративных ниш (до 50 мм) в стенах (что требует альтернативной «усиленной» ЗИС).
Планируется ЗИ:
- ЗИ пола;
- ЗИ потолка;
- ЗИ стен межквартирных;
- ЗИ межкомнатных перегородок
- ЗИ сантехнических шкафов или канализационных труб.
Задачи:
1. ЗИ от соседей (межквартирные стены тонкие и выполнены из двойного пустотелого кирпича (25х12х14), толщиной в один кирпич – слышно, как говорят соседи, которые сделали только штукатурку на стене);
2. ЗИ для соседей – в основном от музыки и фильмов, прослушиваемых и просматриваемых в квартире (кухня совмещена с зоной отдыха и просмотра фильмов);
3. ЗИ от ударного шума (перфораторы и тп.).
Характер источников шума:
1. Первый этаж
1.1 Лай собаки и разговоры соседей справа, слышно даже разговор на не повышенных тонах (10см от стены);
1.2 Соседи слева – аналогично, кроме отсутствия собаки (10см от стены);
1.3 Потолок – не беспокоит (кроме того, что хотелось бы ЗИ соседей от собственного шума из-за прослушивания музыки и просмотра фильмов).
2. Цокольный этаж:
2.1 Разговоры в общем коридоре слышны на 10 см удалении «уха» от стены
2.2 Через стены слышен ударный шум и громкие разговоры.

Площади и высоты, которые я готов использования для ЗИ:
Жилое помещение на 1 этаже:
ЗИ межквартирных стен – 85-90 мм (в крайнем случае на некоторых стенах до 140 мм);
ЗИ пола – до 210 мм (склоняюсь к 50мм стяжке с керамзитом по коммуникациям + ЗИС с двумя слоями системы плит Шумостоп С2/К2 ~ 119 мм, в сумме с чистовым 11мм напольным покрытием - 180мм);
ЗИ потолка – до 240 мм (высота нескольких жб балок 200мм + короб вентиляции - из-за этого потолок планируется опускать ниже «грязного» на 23-24 см);
Цокольный этаж:
ЗИ межквартирных стен – 85 мм (10мм отступ от стены + 50х50 профиль, в профиль мин.вату + ГВЛ 12,5мм+ГКЛ 12,5мм или ГСП12мм);
ЗИ пола – не требуется (планирую только теплоизоляцию пеностеклом);
ЗИ потолка – до 100 мм.

Вопросы:
1. В облицовочной ЗИС на 1ом этаже имеет ли смысл использовать 5мм материал типа Абекс П или Акуфлекс Супер. Логика использования на стенах – частичная изоляция ударного проникающего и исходящего шума, закрепляется по ширине стены только у потолка, на площади стены прижимается за счет крепления виброподвесов.
2. При размещении колонок в стене имеет ли смысл использовать в ЗИС виброподвесы или это только ухудшит ЗИ и правильнее монтировать облицовочную стену в распорку между полом и потолком? Какое решение лучше использовать, чтобы обеспечить необходимую надежность конструкции, если высота 3200мм и на стену планируется вешать кухонные шкафы? Имеет ли смысл использовать ГСП в такой конструкции? Или делать закладные? Какой должна быть ЗИ при закладных?
3. Имеется ли любой (положительный/отрицательный) опыт использования гипсоволоконных плит (ГСП) в ЗИС?
4. Достаточно ли будет звуковой «подушки» в 10 мм на облицовочных стенах с учетом размещения колонок в стенах?
5. Существенно ли отличие в использовании в облицовочных стенах и каркасных перегородках полиэфироного волокна (типа АБЭКС-ЭкоФайбер) от акустической минеральной ваты плотностью 50 кг/м3
6. Эффективно ли использовать пеностекло в ЗИС, например 50мм вместо минеральной ваты вставленной в профиль или другой вариант – при облицовке бескаркасным методом?
7. Существенная ли будет разница в ЗИС выполненных с применением вибпроподвесов с полиуретановым эластомером или с резиной на базе силиконового каучука (типа ИРП…)
8. Существует ли эффективный способ организации ЗИ в нишах – в местах уменьшения толщины принятой конструкции ЗИС (виброизоляционный слой, звукоглащающие плиты, автомобильный вибропоглощающий материал Vibroplast Silver… и в какой последовательности)
9. Какие альтернативные конструкции ЗИ существуют в санузлах, если нет желания использовать влагостойкий ГВЛ? Например, к черновой стене крепить плиты ПЭВ 30мм (перед ними можно автомобильный вибропоглощающий материал Vibroplast Silver или теплой штукатуркой «ВармМикс»), за ПЭВ - пазогребневые блоки 80мм, штукатурка, клей, плитка? Всё это кажется неэффективным, подскажите оптимальное решение ЗИ в санузлах
10. Посоветуйте оптимальную по соотношению цена/качество ЗИС потолка для помещения с ДК (у соседей сверху уложен Акуфлекс Супер)
11. Посоветуйте оптимальную конструкцию перегородок. Например, если делать перегородки с учетом метода разделения масс: ГКЛ 12,5+ГВЛ 12,5 + профиль 50х50 заполненный мин. ватой + 10 мм воздушной подушки + профиль 50х50 заполненный мин. ватой + ГВЛ 12,5 + ГКЛ 12,5 … какой мощности должна быть воздушная подушка для получения максимального ЗИ эффекта? Эффективней ли будет использовать ГСП вместо ГВЛ?
12. Достаточно ли в местах на потолке, где отсутствует шумопоглощающий материал над листами ГКЛ+ГВЛ (жб балки перекрытий, опускающиеся от жб плиты на 200мм и/или короба вентиляции) использовать только виброгасящий материал
13. При монтаже вент.каналов в потолке нужно ли их дополнительно звукоизолировать, если базовая ЗИ выполняется Изолоном или Сплэном?
Изображение
Hinlay
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 ноя 2015, 21:51
Откуда: Москва

Вернуться в Акустика помещений

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26